Když je sepnutý tak proud z U1 teče přes něj, svorku 4 na L.
Když rozepne, tak proud z U1 musí téct přes svorku 2 a cívku ochrany na 
L. Ochrana rozepne.

Martin Hanek

Dne 29.11.2017 v 15:32 Pavel Kadečka napsal(a):
> Ať na to koukám jak chci, tak termospínač v motoru dělá jen to, že
> spíná/rozpíná propoj mezi svorkami 2 a 4 motorového jističe. Což je
> ale naprosto k ničemu, když oba ty kontakty jsou připojené na L.
> 
> P.K.
> 
> Dne 29. listopadu 2017 15:25 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
>> Když je vše v pořádku, tak je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na motoru
>> - U1 na motoru, termokontakt motoru, svorky 4 a 1 a L.
>> Vypínač mezi svorkami 2 a 1 je překlenován.
>>
>> Při rozepnutí termokontaktu je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na motoru
>> - U1 na motoru, svorka 2, vypínač, svorka 1 a L.
>> Předpokládám, že vypínač protékajícím proudem odpojí motor.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 29.11.2017 v 15:16 Pavel Kadečka napsal(a):
>>
>>> Přetelé, chápete někdo zapojení téhle motorové ochrany (na konci):
>>>
>>> http://www.awatech.cz/pdf/Motorove_ochrany_ZA.pdf
>>>
>>> Nějak nemůžu přijít na to, k čemu je tam zapojený ten tepelný spínač v
>>> motoru. Buď projektant neměl svůj den, nebo je to určené pro zmatení
>>> nepřítele.
>>>
>>> P.K.
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




Další informace o konferenci Hw-list