Regulace teploty
Ales Filip
nostromo na khnet.info
Čtvrtek Květen 11 15:16:16 CEST 2017
Dobrý den,
Jakým čidlem měří regulace? Většina digitálních čidel neumí měřit v
sekundových intervalech. Musí tam být vždy nějaká prodleva 8-30s podle
čidla.
S pozdravem,
--
Aleš Filip
Kutná Hora
http://xanadu.khnet.info
Dne 11.5.2017 v 14:35 hwnews konference napsal(a):
> Ano teplota se meri v minutovych intervalech. Regulace meri kazdou
> sekundu, ale je treba si uvedomit, ze se jedna o cca 200l prostor a
> topi do nej 28W v cca 4m kabelu rozprostreneho v podlaze. Ten vykon
> neni nijak zavratnej, aby to takhle rychle houpalo.
>
> Ted me, ale napada, kdyz vidim tu pilu na grafu, ze takhle casto ten
> termostat urcite nespina.
>
> http://www.jakjevenku.info/graf/grafXY_od_do_new.php?odd=2017-05-11&odh=13:14:00&dod=2017-05-11&doh=14:14:00&typ=tep&stanice=lihen&grafx=900&grafy=600&secx=60
>
> zda to neni problem samotneho mereni - beru jen jeden vzorek - jestli
> to neni nejaka nejistota v ramci mereni cidla. Zkusim to upravit tak
> aby se bralo treba osm vzorku a prumerovalo se. Nicmene tu nejistotu
> mereni bych cekal, ze bude nahodna "chlupatice" a ne takhle pravidelna.
>
> RV
>
> Dne 11. května 2017 13:37 tomas mainzer <t.mainzer na gmail.com
> <mailto:t.mainzer na gmail.com>> napsal(a):
>
> Jelikoz nam ukazujete jen minutove(?) grafy napada mi - nebude to
> jen alliasing?
> (tj. vzorkujete/zobrazujete s mensi frekvenci nez realne probiha
> regulace)
> Pak by tam mohl byl libolny obrazec podle toho jak si to zrovna sedne
> TM.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170511/23a3bd04/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list