Re: [EL] Jističe, odstranění proudového rázu
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Leden 10 19:54:01 CET 2017
Nadělat přívodní šňůry, na kterých bude malá průchozí krabička a v ní
jedno nebo dvě NTC?
PL
****************************
Dne 10.1.2017 v 19:20 m.marusak na volny.cz napsal(a):
> Dobrý den,
>
> mám následující dotaz ohledně elektroinstalací. V práci máme hlavní rozvaděč a relativně často se stává, že rozvoďáci vypnou na určitou dobu přívod. V okamžiku, kdy ho zapnou, pravidelně vypadává hlavní jistič 3x25A díky proudovému nárazu vzniklému tím, že v instalaci je stabilně zapojeno minimálně 18 počítačových zdrojů různých typů. Je nějaká cesta, jak omezit ten ráz? Ty zdroje jsou i z počítačů zabudovaných v zařízeních, takže není cesta tyto důsledně vypínat.
> Řešení musí musí projít revizí.
> Osobně vidím řešení v tom, najít skupiny s vyším odběrem a ty zapínat s časovým zpožděním přes instalační relé a čas. spínač. Mohlo by se jednat třeba o serverovnu.
> Průměrné provozní zatížení fází spočítané z denní spotřeby je pod 5A.
>
> PS: je po případné vestavbě zpožďavače zapnutí okruhu do hlavního rozvaděče nezbytná bezprostřední revize?
>
> Děkuji za názory
>
> Martin M.
>
Další informace o konferenci Hw-list