Re: [EL] Jističe, odstranění proudového rázu

Dodo Racek dodoracek na gmail.com
Úterý Leden 10 19:40:35 CET 2017


Ak mate aspon cast v serverovni, tak existuju PDU (power distribution
unit), obycajne do racku, ktore toto maju vyriesene. Zapinaju postupne po
zasuvkach, alebo maju soft start, teda nieco ako nabeh fazovou regulaciou
od 0 do max v priebehu asi 2 sec.
Byvaju aj programovatelne, napr od APC, ale su to celkom vysoke sumy.

Ak sa chcete hrat,tak niekedy bol fostupny za par drobnych IO U2008, ale
neviem, ci sa este vyraba.


Dňa 10. 1. 2017 19:20 používateľ <m.marusak na volny.cz> napísal:

> Dobrý den,
>
> mám následující dotaz ohledně elektroinstalací. V práci máme hlavní
> rozvaděč a relativně často se stává, že rozvoďáci vypnou na určitou dobu
> přívod. V okamžiku, kdy ho zapnou, pravidelně vypadává hlavní jistič 3x25A
> díky proudovému nárazu vzniklému tím, že v instalaci je stabilně zapojeno
> minimálně 18 počítačových zdrojů různých typů. Je nějaká cesta, jak omezit
> ten ráz? Ty zdroje jsou i z počítačů zabudovaných v zařízeních, takže není
> cesta tyto důsledně vypínat.
> Řešení musí musí projít revizí.
> Osobně vidím řešení v tom, najít skupiny s vyším odběrem a ty zapínat s
> časovým zpožděním přes instalační relé a čas. spínač. Mohlo by se jednat
> třeba o serverovnu.
> Průměrné provozní zatížení fází spočítané z denní spotřeby je pod 5A.
>
> PS: je po případné vestavbě zpožďavače zapnutí okruhu do hlavního
> rozvaděče nezbytná bezprostřední revize?
>
> Děkuji za názory
>
> Martin M.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170110/cd0c7c82/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list