[EL] Jističe, odstranění proudového rázu

m.marusak na volny.cz m.marusak na volny.cz
Úterý Leden 10 19:20:44 CET 2017


Dobrý den,
 
mám následující dotaz ohledně elektroinstalací. V práci máme hlavní rozvaděč a relativně často se stává, že rozvoďáci vypnou na určitou dobu přívod. V okamžiku, kdy ho zapnou, pravidelně vypadává hlavní jistič 3x25A díky proudovému nárazu vzniklému tím, že v instalaci je stabilně zapojeno minimálně 18 počítačových zdrojů různých typů. Je nějaká cesta, jak omezit ten ráz? Ty zdroje jsou i z počítačů zabudovaných v zařízeních, takže není cesta tyto důsledně vypínat.
Řešení musí musí projít revizí.
Osobně vidím řešení v tom, najít skupiny s vyším odběrem a ty zapínat s časovým zpožděním přes instalační relé a čas. spínač. Mohlo by se jednat třeba o serverovnu.
Průměrné provozní zatížení fází spočítané z denní spotřeby je pod 5A.
 
PS: je po případné vestavbě zpožďavače zapnutí okruhu do hlavního rozvaděče nezbytná bezprostřední revize?
 
Děkuji za názory
 
Martin M.


Další informace o konferenci Hw-list