Uvedomte si, ze tohle jsou servery a uvedomte si, kde bezne takove servery
jsou. Jsou v serverovne, kde je jistenej rozvod centralne. U nas mame treba
20kW UPSku, ktera pokreje na 10s spotrebu kritickych mist a do te doby
startuje elektrocentrala (velikosti dvou osobaku). A predstavte si jak by
vypadal takovej rozvod na 12V kdyz ty zdroje jsou bezne 500W kus.

Navic ty zdroje proste nejsou bezne zdroje ATX formatu.

RV

Dne 29. září 2016 12:39 Jindroush <jindroush na seznam.cz> napsal(a):

> Zdravim,
> mohl bych prosim mit idiotsky dotaz? :-) (Jine bohuzel asi neumim)
>
> Proc vlastne neexistuje neco jako 'dobijecka na 12v baterii' a 'PC zdroj
> 12vdc' a nevynechava se ta konverze na stridavy proud? Neni to problem
> technicky, ale jen obchodni?
>
> J.
>
> PS: Tak PC zdroje existuji http://www.powerstream.com/DC-PC-12V.htm i u
> Alzy jsem nejake nasel, ale jen do 160W.
>
>
> On 29.9.2016 12:09, Jan 'yanek' Bortl wrote:
>
> Zdravim,
>
> koukam na specifikace te osklive krabice:
>
> "Simulated Sine Wave at 230Vac +/- 5%"
>
> Takze obdelnik jak vysity? :-)
>
> <vetseni>
> Nejspis dojde k prepnuti vcas, ale v tu chvili se PFC ve zdroji snazi
> dohnat tu mezeru, UPS to pretizi, zdroj se vypne, UPS se z toho vzpamatuje
> a vam se jevi, ze to nevydrzel zdroj/server.
> </vesteni>
>
> Aspon takto to se za prislusneho jekotu pipaku a kontrolek "overload"
> chova APC BackUPS RS 1500.
>
> Do jiste chvile se to da dohanet vykonem nesinusove UPSky, od jiste chvile
> jen sinusovou UPSkou. Bohuzel (nebo bohudik?) vsechny moderni zdroje maji
> pomerne "agresivni" PFC a tydle levne krabice s tim nepocitaji. Takze to
> misto prechodu se mi jeste nepovedlo spolehlive urcit. Kazdopadne k PFC
> zdroji musi byt sinus UPSka.
>
> Nekde jsem videl nejake reseni s usmerovacem a kondenzatory na 450V za
> vystupem z UPS - ale to nemam odvahu zkouset ani nechat nekde trvale
> pouzite.
>
> Pokud by to byla skutecne sinusova UPS, tak tam se mi neco podobneho
> prihodilo nedavno doma, kdyz byl prechodak na baterkach. Potreboval jsem
> prepojit nabitou UPSku do jine zasuvky a zhaslo vsecko a v zapeti se zaplo
> jakoby nic. (APC SmartUPS 750 XL)
>
> Nezravou a on-line UPSku? Jestli myslite online = dvojita konverze, tak
> takova kombinace se obavam neexistuje :-( Eatony pokud vim umi delat nejaky
> ekonomicky provoz, ze jedou v bypassu pokud je sit cista, ale nemeril jsem
> co zerou samy o sobe. Nehlede na cenu online upsky. A navic jsem na Eaton
> nazloben, protoze UPSka (9130) nepoznala, ze ma mrtve baterie (dve z sesti)
> ani kdyz mela moznost na ty baterie dvakrat jet (ani nepipla a ihned se
> odporoucela) :-(
>
> On 29.9.2016 11:38, hwnews konference wrote:
>
> Zdravim,
>
> resim s vymenou domaciho serveru (probehla uz pred desli dobou) problem s
> UPS.
>
> A doposud nebyl problem s zadnym serverem i s temi s dualnim napajenim -
> mam podle me skvelou UPS http://www.cyberpower-eu.c
> om/products/ups_systems/discontinued/bs850elcd.htm
>
> Problem je, ze se stavajicim serverem, proste neustoji prepnuti pri
> vypadku - respektive UPSka prepne a bezi, ale server spadne.
>
> Otazkou je co je problemem. Zda to prepnuti u line-interactive systemu UPS
> (pisou 4ms) a nebo, ze ta UPS je slaba a nez najede plnym vykonem tak to
> houpne.
>
> Problem je to nejak zkouset - v serveru je narvano dost disku a bezi
> nekolik virtualu - nerad bych to odvaril jen temi testy. Je pravdou, ze
> jsem pri vypadku mel jednou pocit jak kdyby ten server se zrestartoval
> dvakrat za sebou - jak kdyby to zacyklovalo.
>
> Server je Dell PE T610 - zkousel jsem provoz jak na jeden zdroj tak i kdyz
> jsou vlozeny oba zdroje. Chova se to stejne.
>
> Myslite, ze je problem s typem UPS a nebo je jen slaba?
>
> Pripadne tip na nejakou nezravou online UPSku?
>
> RV
>
>
>
>
> --
> Jan 'yanek' Bortl <yanek [at] yanek. cz>http://yanek.cz/ | jabber: yanek [at] mitranet. cz
> -----------------------------------------------------------------
> "Maybe one day you will learn that your way is not the only way."
>                                         Opher [StarGate: The Nox]
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> --
> Jindroush <jindroush na seznam.cz> <jindroush na seznam.cz>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160929/8b480317/attachment.html>