Vymena 3x25A jistice u elektromeru B za C

gatilo gatilo na centrum.cz
Čtvrtek Listopad 17 00:31:53 CET 2016


 17.11.2016, 0:26:00

Presne je to popsano v pripojovacich podminkach, ktere jsou na webu
vaseho distributora.
S nejvetsi pravdepodobnosti, tam je zhruba toto: predepsana charakteristika B,
v  oduvodnelych pripadech muze distributor povolit i C, po predchozi
zadosti (povoluji velice vyjmecne). Plati se za oba stejne.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Martin Vancl napsal:

> Dobry den,
> provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad
> zbavil stare drevene skrine s elektromerem.

> Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
> V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A
> jisticem odpovidajici charakteristice B a stykac na HDO. Z neho vede
> kabel do noveho rozvadece.

> Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristiky B spadne i
> jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru
> jistic charakteristiky C.
> Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.

> Mate nekdo zkusenost, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou
> zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat
> pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo
> staci o nej jen zazadat?
> Je za C charakteristiku vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?

> Dekuji za rady.



 



Další informace o konferenci Hw-list