Dobry den,
provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad
zbavil stare drevene skrine s elektromerem.
Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A
jisticem odpovidajici charakteristice B a stykac na HDO. Z neho vede
kabel do noveho rozvadece.
Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristiky B spadne i
jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru
jistic charakteristiky C.
Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.
Mate nekdo zkusenost, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou
zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat
pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo
staci o nej jen zazadat?
Je za C charakteristiku vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?
Dekuji za rady.
--
S pozdravem
Ing. Martin Vancl