Vymena 3x25A jistice u elektromeru B za C

Martin Vancl tux.martin na gmail.com
Čtvrtek Listopad 17 00:41:54 CET 2016


Ano, uz to vidim :-(
"""
Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič: „
dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 6, 10,
13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 [A]. Charakteristika C
nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po
projednání a odsouhlasení pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
"""
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf

Mate nekdo zkusenost, jak zvysit sanci na odsouhlaseni charakteristiky C?
Jak nejlepe oduvodnit jeho potrebu, aby se zmensila sance na zamitnuti?




Dne 17. listopadu 2016 0:31 gatilo <gatilo na centrum.cz> napsal(a):
>  17.11.2016, 0:26:00
>
> Presne je to popsano v pripojovacich podminkach, ktere jsou na webu
> vaseho distributora.
> S nejvetsi pravdepodobnosti, tam je zhruba toto: predepsana charakteristika B,
> v  oduvodnelych pripadech muze distributor povolit i C, po predchozi
> zadosti (povoluji velice vyjmecne). Plati se za oba stejne.
>
> S pozdravem Pavel
>   mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
> --
> Martin Vancl napsal:
>
>> Dobry den,
>> provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad
>> zbavil stare drevene skrine s elektromerem.
>
>> Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
>> V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A
>> jisticem odpovidajici charakteristice B a stykac na HDO. Z neho vede
>> kabel do noveho rozvadece.
>
>> Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristiky B spadne i
>> jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru
>> jistic charakteristiky C.
>> Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.
>
>> Mate nekdo zkusenost, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou
>> zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat
>> pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo
>> staci o nej jen zazadat?
>> Je za C charakteristiku vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?
>
>> Dekuji za rady.
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



-- 
S pozdravem
Ing. Martin Vancl

e-mail:  tux.martin na gmail.com
www:    http://martin.vancl.eu/


Další informace o konferenci Hw-list