Re: Převodník ethernet RS232

Martin Persich persich na transcon.cz
Čtvrtek Červen 9 10:16:51 CEST 2016


Nebylo by pak jednodušší použít přímo nějakou Modbus Gateway? Ta vše 
potřebné zařídí. Je to funkční a bez práce, ale cena asi bude jinde ...
Martin. persich na transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, June 09, 2016 9:59 AM
Subject: Re: Převodník ethernet RS232


K bodu 2 - to je asi cesta. Bude to vyžadovat úpravu na straně serveru,
protože přes vestavěný ethernet to komunikuje protokolem modbus-TCP, ale
přes servisní konektor modbus-RTU. Ono to ale naštěstí na modbus-RTU
nedoddržuje úplně standardy, hlavně pokud jde o timeouty. Takže jsem
vyzkoušel, že modbus-RTU proleze přes TCP/IP. Pak pouze při odesílání z
pc do plc bude nutné doplnit kontrolní součet, protože ten v modbus-TCP
není.

Martin Záruba 