Re: Převodník ethernet RS232

Martin Záruba swz na volny.cz
Čtvrtek Červen 9 10:29:15 CEST 2016


Jednak cena za další modul a jednak, pokud to dobře chápu, by to muselo 
být na straně klienta zapojené tak, že z PLC to půjde do Gateway a z ní 
do převodníku na ethernet. Jenomže v tom rozvaděči už teď je docela těsno.

Martin Záruba

Dne 9.6.2016 v 10:16 Martin Persich napsal(a):
> Nebylo by pak jednodušší použít přímo nějakou Modbus Gateway? Ta vše 
> potřebné zařídí. Je to funkční a bez práce, ale cena asi bude jinde ...
> Martin. persich na transcon.cz
>
> ----- Original Message ----- From: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Thursday, June 09, 2016 9:59 AM
> Subject: Re: Převodník ethernet RS232
>
>
> K bodu 2 - to je asi cesta. Bude to vyžadovat úpravu na straně serveru,
> protože přes vestavěný ethernet to komunikuje protokolem modbus-TCP, ale
> přes servisní konektor modbus-RTU. Ono to ale naštěstí na modbus-RTU
> nedoddržuje úplně standardy, hlavně pokud jde o timeouty. Takže jsem
> vyzkoušel, že modbus-RTU proleze přes TCP/IP. Pak pouze při odesílání z
> pc do plc bude nutné doplnit kontrolní součet, protože ten v modbus-TCP
> není.
>
> Martin Záruba
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


---