Pane Záruba,
svoji vnější jednotku jsem ještě nerozebral, a ani nevím zda bych
pohledem na měděné válečky poznal co je uvnitř. Čerpám z hydraulického
schématu podobné jednotky, které jsem stáhl z netu.
Proto vítám diskuzi s vámi, abych získal jistotu že úprava kterou chci
provést má smysl.
Zpětný ventil za kondenzátorem tam má své opodstatnění, protože v režimu
chlazení přemosťuje expanzní ventil určený jen pro topení. Ten expanzní
ventil pro topení je realizován jako 10 závitů měděné kapiláry, může to
tak být? Tu špulku z kaliláry tam mám tu vidím dírou v krytu, ostatní
jen tuším.
Vnitřní jednotku jsem včera rozebral, a neůspěšně v ní hledal expanzní
ventil. Mezi výparníkem a výstupem měděných trubek je cosi velkého v
pěnové izolaci, ale pod izolaci není vidět :-( přesto ale odhaduji že by
tam také měla být kombinace expanzního ventilu paraelně se zpětným. Až
pokročím s instalací, a odvíčkuji vnitřní jednotku, mohu tuto hypotézu
vyzkoušet na profuk kompresorem.
A jak vypadají expanzní ventily u té vaší klimatizace?
Lubor
Dne 29.7.2016 v 7:45 Martin Záruba napsal(a):
> Přečtěte si tedy znovu co jsem Vám napsal v bodu 2). Jak sám píšete,
> "Za kodenzátorem by měl být zpětný ventil (jen u jednotek které také
> topí) a pak už je kohout na tenké potrubí s kapalným chladivem." Takže
> pokud zastavíte ventilátor, nebude moci horké chladivo z kompresoru v
> kondenzátoru (tedy zádech venkovní jednotky) zkondenzovat. Jenže pak
> jde do expanzního ventilu, který naprosto významně seškrtí průtok.
> Takže tlak na výstupu kompresoru bude stoupat, protože plyn nemůže
> zásadně zmenšit svůj objem tím, že zkondenzuje, protože ventilátor
> neběží. Takže nakonec vyhodí havarijní ochrana na příliš vysoký tlak.
> Aby to fungovalo tak, jak chcete, musíte dostat výměník mezi zpátečku
> z výparníku a expanzní ventil. Pak bude ke kondenzaci docházet ve
> vašem výměníku a