Re: POE a izolační požadavek

Evzen Horna ehorna na cmail.cz
Pátek Únor 5 15:07:09 CET 2016


Dobrý den,

mohu se v této souvislosti zeptat obecněji na zmíněný požadavek na 
oddělení datových vodičů (ethernetu) od ostatních obvodů SELV?
Je mi jasné, že samotné magnetické oddělení izolační bariéru 1500V 
zajistí. Nicméně pokud například dojde k připojení běžného malého 
switche se stíněnými konektory, které bývají obvykle připojeny na mínus 
pól napájení, STP kabelem k UTP rozvodu, 1500V izolační bariéra není 
splněna. V běžném provozu tento stav nelze jednoznačně vyloučit. Může 
mi, prosím, někdo potvrdit, že nejedná o požadavek, který by jakkoli 
souvisel s bezpečností?
Dále to souvisí s velmi často používaným pasivním PoE. Zde je izolační 
bariéra mezi SELV obvody (napájením) a daty daná izolační schopností 
datového kabelu, která je výrazně menší než zmíněných 1500V.

Děkuji
EH

Dne 1.2.2016 v 22:32 Jaroslav Rychtařík napsal(a):
>
> Pracuji na jednom projektu. Je postaven na „pc on board module“ 
> olimex_a20_som plus nějaký balast pro připojení klávesnice a mikrofonu 
> a audio zesilovače. Celé to je napájené z poe modulu PEM1205 nebo z 
> externího zdroje 48V. Celé zařízení pak bude v kovové krabičce.
>
>
> Řeším následující otázky:
>
> - Původní předpoklad připojení externího zdroje (48V) byl přes diodový 
> můstek na vstup poe modulu. Zároveň opět přes diodové můstky bude na 
> vstup poe modulu napájení od RJ45 konektoru. Ovšem narazil jsem na 
> požadavek izolace etherneth portu 1500Vrms (viz SELV obvody a 
> připojení k telekomuniační síti 6.2 IEC 60950-12001). Chápu také, že 
> toto platí nejen pro „datové dráty“ ale i pro „poe dráty“. Poe modul 
> tento požadavek splňuje. Znamená to tedy, že nemůžu použít pomocný 
> napájecí konektor pro externí zdroj, protože je pouze přes diodový 
> můstek spojený s neodizolovanou částí poe (primární stranou) a navíc z 
> venku přístupný na krabičce?
>
> - Dále si nejsem jistý jakým způsobem propojit celou základní desku s 
> kovovou krabičkou. Jestli celou desku připojit přímo přes několik 
> upevňovacích šroubů nebo jak jsem někde viděl přes kondenzátory a 
> upevňovací šrouby (tedy střídavě spojeno). Krabička sama nemá být 
> zemněná (spojená s ochranným vodičem). Krabička bude spojená se 
> stíněním RJ45 tedy uzemněná může být přes stínění etherneth kabelu. Je 
> mě jasné, že toto má návaznost na emi a esd problematiku. Spíše by mě 
> zajímalo jestli to je pouze otázka emi a esd nebo jsou zde i nějaké 
> bezpečnostní důvody.
>
> Díky za rady.
>
> Jarda R.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160205/84f05377/attachment-0001.html>