Problém by byl, kdyby zařízení čidlo původně zapínalo na chvíli.
Jenže ze zadání jsem pochopil, že původně je čidlo napájeno trvale. Pak to
buď nevadí, nebo s tím zařízení počítá a pak by naopak vadil přechod na
vypínání.
PH
----------------------
From: Petr Labaj
A není pak problém se samoohřevem?
Samoohřev je u měření teploty podle mých zkušeností dost velký problém,
udělat tam zkreslení o 1-2 stupně není nic neobvyklého.
Všude zásadně používám spínání napájení jen na nezbytně nutnou dobu.
Ale nepoužívám PT čidla, nicméně tam to snad musí hrát roli taky, ne?
PL
*******************************
Dne 29.11.2015 v 13:07 Pavel Hudecek napsal(a):
> Zapojil bych to tak, že všechny PT budou trvale napájeny
Další informace o konferenci Hw-list