multiplexovani PT1000

Hw@itherm.cz hw na itherm.cz
Pondělí Listopad 30 13:32:39 CET 2015


Odpovidam jen z telefonu.

Jedna se o mereni v domaci automatizaci. Topeni, nadrze, vymeniky.
Tzn presnost udana vyrobcem 2-3% procenta jsou ok.
Pt1000 je tam protoze napriklad solary a vetraci jednotka je mela vestavene. A tak se v nich pokracuje.
Aktualne je tam rele a prepina ale chtel bych jej zrusit protoze na dalsi uz nejsou volne outy.

Reseni s muxem a prepinanim az nasledne se mi zda dostatecne.
Tzn udelam malou desku s 4060, 2x4051 a budu mit ze 2 kanalu 16. Mozna dam i vlastni referenci.

Samoohrev jsem taky neresil protoze se to u tech veci nemuze zasadne projevit. Snad jen u mereni proudiciho vzduchu.

Diky vsem za rady a napady

Pavel


-----Původní zpráva-----
Od: "Pavel Poucha"
Odesl.:  30-11-2015, 11:56 
Komu: "'HW-news'"
Předm.: RE: multiplexovani PT1000


Zdravím,

ještě bych se vrátil k víkendovému tématu.

Nehledal bych dokonalý spínací prvek, ale věc bych řešil trochu technicky
vyspěle, obvodově. Tazatel neuvedl požadovanou přesnost, což je dost
zásadní, a také čeho teplota se měří. 

Ale pro běžná požadavky (přesnost několik desetin C), bych zapojení provedl
následovně:

Nějaký krátkodobě stabilní zdroj napětí, přesnou velikost míst nemusí. V
sérii se zdrojem zapojen odpor (stabilní, označme jej R1), pak běžný
multilplexor (405X či jiný dle proudu) na Pt1000. Z Pt1000 opět multiplex na
měření napětí. Přístrojový OZ připojený na R1 (nebo stačí jen 2 sledovače) a
sledovač za multiplex měřené hodnoty.

A pak vždy přepnout (oba multiplexy společně), změřit úbytek na odporu R1
(či napětí na jeho koncích) a na příslušné Pt100. Jednoduché na zapojení,
celkem bez kompromisů, stačí jeden přesný prvek (R1) a na spínače jsou
kladeny jen malé nároky. 

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk
Sent: Monday, November 30, 2015 5:37 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: multiplexovani PT1000

Jestli jsem to správně pochopil z doplňujícího mailu, tak tazatel tam má
relé už teď. Takže zásadní funkční problém s relé asi nemá.
Z.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Hudecek
Sent: Sunday, November 29, 2015 11:23 PM
To: HW-news
Subject: Re: multiplexovani PT1000

Praktické zkušenosti říkají, že ďábel se skrývá v detailech (možná čistota
toho zlata, zda je vnitřek vakuovaný, jak přesně probíhá spojení kontaktů,
... nevím). V každém případě, jakmile jde o velmi malé proudy a rozdíly
napětí, relé může dost nepříjemně překvapit. Např. do zařízení, které se
bude sériově vyrábět, nebo půjde tam, kde ho nepůjde snadno opravit a
zároveň se budou spínat takové signály, bych si nedovolil dát relé, u
kterého výrobce negarantuje dostatečně kvalitní sepnutí pro tento účel. 
Jedinou alternativou je, že zákazník výslovně doporučí nějaké, se kterým má
v dané aplikaci dobré zkušenosti.

Jak p. Poucha zmínil ten MUX s MOSFETovými SSR, tam to byl důsledek
zákazníkovy špatné zkušenosti s relé. Bylo to přepínání asi 1:100 a měl jít
pod zem.

PH

-----------------
From: gatilo
Piskajici australak ma nekde video s rozborkou nejakeho starsiho
nanoampermetru. Spinani tech nA a pA je tam reseno nekolika kousky
pozlaceneho plechu, mechanicky sprazeneho s blokem izostatu.
Proc by pozlacenej kontakt u relatka mel byt neco vyrazne jineho ?

--
Pavel Kadečka napsal:
> Relé se zlacenými kontakty umí spínat proudy od 1mA. (To je katalogový 
> údaj, v praxi IMHO zvládne i míň.)

> Dne 29. listopadu 2015 19:52 Jaroslav Buchta 
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal(a):
> Rele na takhle male proudy, no nevim... Mozna jazyckove ale to zas 
> netusim, kde dnes za rozumne penize roste.

> Dne 29.11.2015 v 19:32 Zdeněk napsal(a):
> Na rozšíření ze 6 na 12 teploměrů bych použil 6 přepínacích kontaktů. 
> To lze vyřešit 2 ks relé. Ty ovládat z výstupu časového relé a jeho 
> signál zároveň snímat vstupem PLC.
> Rychlé řešení bez bastlení... 

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list