Maximalni proud kontaktu rele
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Prosinec 17 11:40:02 CET 2015
A to tam nejde nacpat nějaké MOSFETy? Při dostatečném předimenzování se
obejdou bez chladiče, jako budič třeba 555.
Anděl
Dne 17.12.2015 v 11:25 Pavel Kadečka napsal(a):
> Např. tohle automobilové relé spíná 30A a spotřebu má srovnatelnou s
> tím Omronem:
>
> http://www.gme.cz/automobilove-rele-te-connectivity-v23084-c2002-a403-p634-772
>
> Pozor, je trochu zvláštní, má dvě cívky, jsou to vlastně dvě relé v
> jednom pouzdře. Nedávno mi odešlo (jedna jeho polovina) v autě
> (13-letém), tak jsem ho nahrazoval klasickým autorelé. Sloužilo tam na
> zamykání/odmykání zámků.
>
> P.K.
>
> Dne 17. prosince 2015 11:13 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
> <mailto:pavel.kadecka na gmail.com>> napsal(a):
>
> Pár výpočtů: zmíněné relé Omron G2R-1-E má dle katalogu "contact
> resistance" 30mohm (měřeno při 5VDC a 1A).
>
> Při 10A je to úbytek napětí 0,3V, při 16A 0,48V a při 40A už 1,2V.
> A teď ztrátový výkon na tom kontaktu pro uvedené proudy: 3W,
> 7,68W, 48W.
>
> P.K.
>
> Dne 17. prosince 2015 10:59 Pavel Troller <patrol na sinus.cz
> <mailto:patrol na sinus.cz>> napsal(a):
>
> > Zdravim,
> >
> > potreboval bych nejake male rele (nezerouci) na 12V a spinat
> s nim cca 40A
> > pri cca 12V. Vim existuji autorele i na vetsi proudy - jsou
> ale tezka a dle
> > meho moc bastici.
> >
> > Marne hledam jaky maximalni proud prenese treba rele Omron
> G2R-1-E, ktere
> > ma psano 16A pri 30VDC. Ptam se proto, ze tohle je maximum pri
> > sepnuti/odepnuti. U me by se jednalo, ze pri sepnuti a
> odepnuti tam tece
> > cca 500mA a az nasledne prud vyleze az na ta maxima. To same
> pri odepnuti
> > je proud jiz minimalni.
> >
> > RV
> Zdravím,
> maximální proud je omezen přechodovým odporem kontaktu -
> pokud bude vysoký,
> při velkém proudu se bude kontakt zahřívat, vyhřeje se, začne
> oxidovat, jeho
> přechodový odpor vzroste, a takto se to bude pořád zhoršovat,
> až relé odejde.
> Přechodový odpor kontaktu je nepřímo úměrný přítlačné síle na
> kontaktu. Proto
> jsou silnoproudá relé těžší a příliš "baštící", aby byla
> schopna vyvinout
> dostatečnou přítlačnou sílu zajišťující minimální hodnotu Rp.
> Menší relé
> nemusí v tomto ohledu dostačovat. U Vás asi nepůjde o
> přechodové jevy při
> zap/vyp, takže není důležité spínané napětí, ale jen ten
> proud, a nejsem si
> jist, zda 2.5x překročená hodnota je z hlediska dlouhodobé
> spolehlivosti
> optimální...
> Zdraví Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20151217/4c6f8481/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list