UPS vystup/vstup

Pavel Urbancik hw na itherm.cz
Středa Září 24 12:23:35 CEST 2014


To ze je L a N pracovni vodice je mi jasne.

Chtel jsem jen zjednodusit zapojeni v rozvadeci, uz tak je tam relativne
malo mista.

Pavel

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jozef Racek
Sent: 24. září 2014 12:08
To: HW-news
Subject: Re: UPS vystup/vstup


N je _pracovny_ vodic, rovnako ako L, oba vodice su rovnocenne.
"INOST" L a "INOST" N je prezitok z dob 2-vodicovych vedeni.
Pri nemoznosti zabezpecenia/urcenia co je L a co N ( na vystupe UPS sa to
neda ani urcit, ani zabezpecit ) je potrebne odpajat OBA pracovne vodice.

BTW ak mate elektroinstalaciu podla novsich noriem, tak mate pre zasuvky
povinny prudovy chranic. Prajem prijemnu zabavu...

Dodo

Dňa 09/24/2014 11:58 AM Pavel Urbancik  wrote / napísal(a):
> Hmm, hledal jsem schema a nic nenasel. Toto je prvni alespon kousek 
> schemata, moc dekuju.
> 
> Dava to nadeji ze N prochazi UPS primo.
> 
>  
> 
> Nakonec jsi asi fakt vyzkousim vic rozdelat. Pripadne propisknout 
> vstup/vystup
> 
>  
> 
> Pavel
> 
>  
> 
> *From:*Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of 
> *Pavel Kadecka
> *Sent:* 24. září 2014 11:45
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: UPS vystup/vstup
> 
>  
> 
> Tady je nějaké schéma eaton 9130 (dole):
> 
> 
> http://hardname.narod.ru/raznoe1.html
> 
> P.K.
> 
>  
> 
> Dne 24. září 2014 11:35 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com 
> <mailto:pavel.kadecka na gmail.com>> napsal(a):
> 
> Coby, napíšou, že takové zapojení nedoporučují.
> 
> "high efficiency mode"
> 
> P.K.
> 
>  
> 
> Dne 24. září 2014 11:27 Pavel Urbancik <hw na itherm.cz 
> <mailto:hw na itherm.cz>> napsal(a):
> 
> Psal jsem primo do Eatonu, uvidim co napisou.
> 
> 
> "Takovéto zapojení nemůžeme doporučit. Přicházíte tím o záruku a firma 
> Eaton neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití UPS."
> 
>  
> 
>     Taky je otazka jak je udelany ten bypass v takove UPS. Neni to totiz
>     posano
>     jako primo bypass, ale jako high efficiency mode.
> 
>  
> 
> Tomu se říká marketing, "high efficiency mode" zní přece mnohem líp 
> než "bypass relay". Další možné názvy jsou "green", "eco" apod.
> 
>  
> 
>     UPS jsem uz rozebiral abych doplnil regulaci otacek ventilator ale
>     dostat se
>     na druhou stranu desky je uz o hodne slozitejsi.
> 
>  
> 
> Někdy stačí i jen propískat si DPS multimetrem.
> 
> P.K.
> 
>  
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list