UPS vystup/vstup
Pavel Urbancik
hw na itherm.cz
Středa Září 24 12:23:35 CEST 2014
To ze je L a N pracovni vodice je mi jasne.
Chtel jsem jen zjednodusit zapojeni v rozvadeci, uz tak je tam relativne
malo mista.
Pavel
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jozef Racek
Sent: 24. září 2014 12:08
To: HW-news
Subject: Re: UPS vystup/vstup
N je _pracovny_ vodic, rovnako ako L, oba vodice su rovnocenne.
"INOST" L a "INOST" N je prezitok z dob 2-vodicovych vedeni.
Pri nemoznosti zabezpecenia/urcenia co je L a co N ( na vystupe UPS sa to
neda ani urcit, ani zabezpecit ) je potrebne odpajat OBA pracovne vodice.
BTW ak mate elektroinstalaciu podla novsich noriem, tak mate pre zasuvky
povinny prudovy chranic. Prajem prijemnu zabavu...
Dodo
Dňa 09/24/2014 11:58 AM Pavel Urbancik wrote / napísal(a):
> Hmm, hledal jsem schema a nic nenasel. Toto je prvni alespon kousek
> schemata, moc dekuju.
>
> Dava to nadeji ze N prochazi UPS primo.
>
>
>
> Nakonec jsi asi fakt vyzkousim vic rozdelat. Pripadne propisknout
> vstup/vystup
>
>
>
> Pavel
>
>
>
> *From:*Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of
> *Pavel Kadecka
> *Sent:* 24. září 2014 11:45
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: UPS vystup/vstup
>
>
>
> Tady je nějaké schéma eaton 9130 (dole):
>
>
> http://hardname.narod.ru/raznoe1.html
>
> P.K.
>
>
>
> Dne 24. září 2014 11:35 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com
> <mailto:pavel.kadecka na gmail.com>> napsal(a):
>
> Coby, napíšou, že takové zapojení nedoporučují.
>
> "high efficiency mode"
>
> P.K.
>
>
>
> Dne 24. září 2014 11:27 Pavel Urbancik <hw na itherm.cz
> <mailto:hw na itherm.cz>> napsal(a):
>
> Psal jsem primo do Eatonu, uvidim co napisou.
>
>
> "Takovéto zapojení nemůžeme doporučit. Přicházíte tím o záruku a firma
> Eaton neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití UPS."
>
>
>
> Taky je otazka jak je udelany ten bypass v takove UPS. Neni to totiz
> posano
> jako primo bypass, ale jako high efficiency mode.
>
>
>
> Tomu se říká marketing, "high efficiency mode" zní přece mnohem líp
> než "bypass relay". Další možné názvy jsou "green", "eco" apod.
>
>
>
> UPS jsem uz rozebiral abych doplnil regulaci otacek ventilator ale
> dostat se
> na druhou stranu desky je uz o hodne slozitejsi.
>
>
>
> Někdy stačí i jen propískat si DPS multimetrem.
>
> P.K.
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list