UPS vystup/vstup

Martin Persich persich na transcon.cz
Středa Září 24 12:38:55 CEST 2014


Take doporucuji z vlastni zkusenosti se k obema vystupnim vodicum z UPS 
chovat jako k "pracovnim" (i kdyz zapojeni je pak slozitejsi a chapu, ze to 
asi nechcete slyset :-) ).
Po nejake dobe (letech ...) totiz "nekdo" nahradi jednu UPS jinou UPS a 
pokud tam budou pohyblive privodni kabely, ta nova UPS bude mit jiny 
privodni kabel (krizici vodice L a N) ... a muze byt vymalovano ...
Martin. persich na transcon.cz


----- Original Message ----- 
From: "Pavel Urbancik" <hw na itherm.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Wednesday, September 24, 2014 12:23 PM
Subject: RE: UPS vystup/vstup


To ze je L a N pracovni vodice je mi jasne.

Chtel jsem jen zjednodusit zapojeni v rozvadeci, uz tak je tam relativne
malo mista.

Pavel

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jozef Racek
Sent: 24. září 2014 12:08
To: HW-news
Subject: Re: UPS vystup/vstup


N je _pracovny_ vodic, rovnako ako L, oba vodice su rovnocenne.
"INOST" L a "INOST" N je prezitok z dob 2-vodicovych vedeni.
Pri nemoznosti zabezpecenia/urcenia co je L a co N ( na vystupe UPS sa to
neda ani urcit, ani zabezpecit ) je potrebne odpajat OBA pracovne vodice.

BTW ak mate elektroinstalaciu podla novsich noriem, tak mate pre zasuvky
povinny prudovy chranic. Prajem prijemnu zabavu...

Dodo




Další informace o konferenci Hw-list