Proudový chránič a kapacita?
Pikulik
picom na volny.cz
Neděle Leden 19 22:27:42 CET 2014
> Ano, přesně na tu kapacitu se ptám. Svod (jestli tim myslíte
> „zkrat“ PE a N, resp. PE a fáze) jsem - alespoň částečně - vyloučil (propípáním).
>
> Vůči zemi - musí to nezbytně znamenat PE, nebo to může být i nějaký
> jiný potenciál (např. trubky do skutečné země či tak něco)?
> Z logiky fungování proudového chrániče bych řekl že ano... ?
Kam chybový/unikající proud teče je chrániči jedno. Rozdíl proudů
vyhodnotí jako poruchu.
>> Stroje s velkými filtračními kondenzátory
>> (frekvenční měniče)se připojují přes speciální chránič.
Tyto problému jsou u strojů s příkonem desítek kW
> Může to být také případ studiového audio zesilovače s RMS 2x100W @ 4 Ohm?
Kdy dojde k výpadku, při zapnutí zesilovače ?
Zkuste změřit proud tekoucí se zesilovače (kostra nebo rozpojit PE) do
země (PE)
>
>> L.P.
>>
Další informace o konferenci Hw-list