Re: Proudový chránič a kapacita?
Jirka Mww
jirka.mww na gmail.com
Neděle Leden 19 22:33:03 CET 2014
Některá zařízení mají na síťovém vstupu filtry s kondenzátory a tlumivkami,
aby nerušila zpět do sítě
a nebo sama nebyla rušena. Ty kondenzátory bývají připojeny na PE, takže
mohou způsobit
nějaký "svodový" proud. Máte tam takový filtr ?
Dne 19. ledna 2014 22:27 Pikulik <picom na volny.cz> napsal(a):
>
> Ano, přesně na tu kapacitu se ptám. Svod (jestli tim myslíte
>> „zkrat“ PE a N, resp. PE a fáze) jsem - alespoň částečně - vyloučil
>> (propípáním).
>>
>> Vůči zemi - musí to nezbytně znamenat PE, nebo to může být i nějaký
>> jiný potenciál (např. trubky do skutečné země či tak něco)?
>> Z logiky fungování proudového chrániče bych řekl že ano... ?
>>
> Kam chybový/unikající proud teče je chrániči jedno. Rozdíl proudů
> vyhodnotí jako poruchu.
>
> Stroje s velkými filtračními kondenzátory
>>> (frekvenční měniče)se připojují přes speciální chránič.
>>>
>> Tyto problému jsou u strojů s příkonem desítek kW
>
> Může to být také případ studiového audio zesilovače s RMS 2x100W @ 4 Ohm?
>>
>
> Kdy dojde k výpadku, při zapnutí zesilovače ?
> Zkuste změřit proud tekoucí se zesilovače (kostra nebo rozpojit PE) do
> země (PE)
>
>
>> L.P.
>>>
>>> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
--
Zdravi
Jirka OK1MWW
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140119/cc065913/attachment-0001.html>