OT Ještě silnoproudoperlička :-)
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pátek Únor 21 16:39:21 CET 2014
Vypinac bych radsi vymenil - bude asi nezdrave vodivy na nevhodnych
mistech...
Dne 21.2.2014 15:48, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
> ano, něco takového to být mohlo.
> Po návratu domů jsem vypínač rozebrál. Vevnitř celkem rovnoměrně očazený,
> nebylo možno snadno zjistit, ze které půlky to šlo. Dráty pod šrouby pevné
> (je to ale stará instalace, ještě Al). Zdálo se mi, že kontakt zářivek na
> chodbě je více zčernalý než kontakt záchodu, ale to může být lety používání,
> přeci jen jsou tam ty zářivky, zatímco na záchodě bývala jen jedna žárovka,
> později jedna úsporka a nyní ta jedna LED.
> Myslím, že v těch zářivkových tělesech ještě skutečně jsou kompenzační
> kondy. Takže nejspíše to šlo tak, že po rozpojení (nejspíše v ten nejméně
> vhodný okamžik periody) vznikl přechodový děj, kdy C v zářivkách spolu
> s L tlumivek vytvořily (i přes odpor výboje v trubkách v sérii s L) paralelní
> rezonanční obvod, na němž se nakmitlo napětí postačující k průrazu jednoho
> z C a tou dobou zřejmě mezera mezi kontakty vypínače byla ještě natolik malá,
> že stihl ještě chytit oblouk a dorazit to. C se zřejmě opravdu přerušil
> a od té doby to zase funguje.
> Lepší vysvětlení nemám, ač mi toto přijde nepravděpodobné :-). Vše je od
> té doby používáno, rozsvěceno, zhasínáno... A OK.
>
> Zdraví PAvel
>
>> 21.2.2014, 13:23:05
>>
>> Mozna neco obdobneho, co popisuji zde
>> http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/2013-November/447389.html
>>
>> S pozdravem Pavel
>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>
>> --
>> Pavel Troller napsal:
>>
>>> Zdravím,
>>> tak se dnes oblékám, že půjdu do práce. Jako poslední věc zhasínám světlo
>>> na chodbě. Je to velkoplošný dvojvypínač. Současně zhasínám na záchodě, kde
>>> se rovněž svítí. Obě půlky vypínače beru palcem naráz, tlačím, jako už
>>> nějakých 30 let prakticky každý den, a... POF!!!! Ve vypínači blesklo, do
>>> palce mě to mechanicky udeřilo krátkým, ale silným protitlakem, jako by
>>> chtěly ty kolébky odletět. Smrad takový štiplavý, divný. Světelný jistič
>>> vylít. Hlavní jistič vylít.
>>> Při cvakání vypínačem (ještě s vyhozenými jističi) nezjišťuji nic
>>> podezřelého, mechanicky jde dobře, cvaká správně, nezdá se svařený ani jinak
>>> poškozený. Nahazuji jističe - vypínač vypnut - jdou. Zkouším dlouhým
>>> šroubovákem nahodit světla na chodbě - svítí. Záchod - svítí. Ještě opatrněji
>>> zhasínám jedno - zhaslo, nic. Druhé - zhaslo, nic. Obě naráz rozsvěcím,
>>> zhasínám, vše OK. Jako již nějakých 30 let prakticky každý den.
>>> Co sakra tohle bylo ?
>>> 1) V té krabici je jen fáze. Proti čemu tedy vznikl ten výboj ? Proti zdi ?
>>> Ta snad nemá takovou vodivost...
>>> 2) Zátěž - chodba: 3x zářivkové těleso na klasické 11W lineáry, klasické
>>> tlumivky. Záchod: 1x LED žárovka 7W.
>>> Máte někdo pro toto nějaké vysvětlení ? Jediné, co mne napadá, je přesně to,
>>> co se popisovalo v předchozím příspěvku na toto téma - zahoření prachu ve
>>> vypínači... Ale pořád to nevysvětluje, jak mohly vylítnout jističe, když tam
>>> nikde není rozumná zem ani nulák...
>>> Zdraví Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
---
Tato zpráva neobsahuje viry ani jiný škodlivý kód - avast! Antivirus je aktivní.