Izolacni vzdalenosti na DPS
hutta.j na seznam.cz
hutta.j na seznam.cz
Pátek Květen 10 22:48:37 CEST 2013
Konkretne mam tam nekolik optronu PC817, ty maji v DIP mezi nohama 7.62mm,
pokud budeme pocitat footprint 1.2mm jsme na 6.42mm no a ja bych do teto
mezery potreboval jeste narvat 0.3mm track + 0.25mm mezeru a to jsem jiz na
5.8mm.
Y1 kondenzator ma roztec 7.5mm, vedou mi k nim 1.5mm tracky a jsme na 6mm,
vyrobce v DS vyslovne nedoporucuje nohy roztahovat.
To jsou nejuzsi mista a aby toho nebylo malo tak se snazim na euro kartu
(doufam, ze jednostranou) nacpat cca 160ks soucastek z toho dve trafa ETD39
a 29, elity, sekundaru 16 ks, primar 3ks atd.
Zkratka vetsinu SMD smeti jsme nacpal na bottom pod trafa a tak mi v
ostatnich mistech vychazi mezera 7.4mm.
5.8mm > 5.5mm myslite ze to mohu nechat?
Hutta
> Z poznámek:
> Malé napětí a napětí 230 V AC musí by?t odděleny dvojitou nebo zesílenou
> izolací. To znamená napěťovou pulsní odolnost mezi oběma proudovy?mi
okruhy
> 6 kV (1,2/50 ?s), vzdušnou vzdálenost 5,5 mm a v závislosti na stupni
> znečištění 2 nebo 3 povrchovou cestu 5 nebo 8 mm. Při použití materálů s
> vysoky?mi izolačními vlastnostmi se mohou teoreticky povrchové cesty
> redukovat na 2,5 nebo 6,4 mm. Minimální povrchová cesta však nesmí by?t
> menší než minimální požadovaná vzdušná vzdálenost 5,5 mm.
> Pokud něco dělám z 230 na něco nižšího galvanicky odděleného snažím se
> udržet se na těch 8 mm.
> Petr
Dne 10.5.2013 19:16, hutta.j na seznam.cz napsal(a):
> Delam tistak pro spinany zdroj a nejak se nemohu dopatrat ke
> konktetnimu cislu minimalni izolacni vzdlenosti mezi primarem a
> sekundarem spinaneho zdroje.
> Poradite?
>
> Presneji jde o jednocinny menic (flyback), rizeni optron, dalsim
> vazebnim prvkem je kondenzator Y1.
> Primar 230V.
> Hutta
>