Ridici jednotka Modicon TSX Nano ztraci obsah RAM
Jiri Sladek
sladek na czhops.cz
Úterý Srpen 27 17:52:45 CEST 2013
K tem jednotkam pouzivame staricky DOS-ovy program PL7-07.
V podmenu Transfer jsou moznosti:
PC -> PLC
PLC -> EEPROM
Spoustime vzdy obe dve, takze bych ocekaval, ze v EEPROM bude zaloha,
ktera se automaticky pouzije. Ale nedeje se to.
Pri tom kopirovani PLC -> EEPROM se zobrazi okno, kteremu moc
nerozumime, ani po studiu napovedy:
You can set the protection and the master
options for the EEPROM. If the EEPROM is
protected, the RAM will also be protected.
Press OK to copy the program in the RAM to
EEPROM and set the options.
[ ] Protected
[ ] Master
Tu moznost Protected jsme se nezapinali, abychom neznemoznili dalsi
editaci programu, viz
http://web.spscv.cz/~madaj/manpl707.pdf
J.S.
Dne 27.8.2013 16:50, Radek Sztwiorok napsal(a):
> To co popisujete odpovida tomu, ze nemate program nahrany i v EEPROM.
> PLC si po spusteni dela kontrolu RAM a EEPROM a pokud najde zmenu
> prehraje program z EEPROM do RAM.
> V polozce transfer vyberte PC-EEPROM a melo by byti po problemu.
> RS