Ridici jednotka Modicon TSX Nano ztraci obsah RAM
Radek Sztwiorok
sztrad na gmail.com
Úterý Srpen 27 16:50:08 CEST 2013
To co popisujete odpovida tomu, ze nemate program nahrany i v EEPROM. PLC si
po spusteni dela kontrolu RAM a EEPROM a pokud najde zmenu prehraje program
z EEPROM do RAM.
V polozce transfer vyberte PC-EEPROM a melo by byti po problemu.
RS
----- Original Message -----
From: "Jiri Sladek" <sladek na czhops.cz>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, August 26, 2013 5:44 PM
Subject: Ridici jednotka Modicon TSX Nano ztraci obsah RAM
Zdravim, kolega zapasi s nasledujicim problemem.
Nas podnik vyrabi lisy na chmel, u techto lisu pouzivame ridici jednotku
Modicon TSX Nano. Viz fotky:
http://jisla.rajce.idnes.cz/TSX_nano
Ty lisy se pouzivaji pouze pri sklizni chmele, zbytek roku jsou odpojene
od 230V.
U nekolika jednotek se kazdy rok stane, ze pri prvnim zapnuti v srpnu se
rozsviti kontrolka Error, coz znamena smazanou RAM pamet.
Nas pracovnik musi prijet s notebookem (treba i 100km) k zakaznikovi, a
nahrat znovu program.
Mate nekdo zkusenosti s temito nebo podobnymi ridicimi jednotkami?
Jak dlouho vydrzi nebo maji vydrzet bez napajeni 230V?
V nastavovacim programu je moznost nahrat program i do EEPROM, coz
delame, ale nas problem to (asi) neresi.
V tech jednotkach je knoflikovy akumulator Panasonic VL1220, 3V 7.5mAh.
Pomohla by vymena za stejny nebo vetsi typ? Nebo je spise zavada v jednotce?
Diky.
Jiri Sladek
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list