Bezpecnostni transformator

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Čtvrtek Duben 25 13:13:00 CEST 2013


Smysluplný den

Hezky to shrnul Ing. Michal Kříž, IN-EL s. r. o.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25745

Zdroj vyhovující SELV a PELV 
Jaké musí být provedení zdroje, aby vyhověl jako zdroj pro SELV a PELV?
Prosím o informaci, podle jakých předpisů nebo norem musí být proveden
elektronický zdroj, aby vyhověl jako zdroj pro SELV a PELV podle ČSN 33
2000-4-41, čl. 411.1.2, 411.1.2.5.

odpověď 3 

K Vašemu dotazu můžeme sdělit, že pro napájecí zdroje stejnosměrného napětí
včetně spínaných zdrojů platí ČSN EN 61204 (35 1536) Napájecí zařízení
nízkého napětí se stejnosměrným výstupem. Charakteristické vlastnosti a
požadavky na bezpečnost, pro výkonové transformátory určené k napájení
spínaných zdrojů platí ČSN EN 61558-2-17 (35 1330). Bezpečnost výkonových
transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-17: Zvláštní požadavky
pro zdroje napájení s měničem kmitočtu.

ČSN EN 61204 je určena pro přístroje zabudované do elektrických zařízení
třídy I nebo pro samostatné zdroje při uplatnění příslušných (elektrických a
mechanických) ochranných opatření. ČSN EN 61558-2-17 platí mimo jiné i pro
bezpečnostní ochranné transformátory pro spínané zdroje, což je kombinace
pro zdroje SELV a PELV.

Další požadavky na napájení obvodů SELV a PELV, a to i stejnosměrných, je
možné nalézt v normách pro určité druhy elektrických a elektronických
zařízení, jako jsou ČSN EN 60950 pro bezpečnost zařízení informační a
výpočetní techniky, ČSN EN 60204-1 pro elektrická zařízení strojů a dalších.



Radek (benedikt2hw.cz)


bezpecnostni transformator, tedy zdroj maleho bezpecneho napeti by mel byt
oznacen znackou viz priloha. Adaptery s klasickymi trafy ji vetsinou mají.
Spinane ji vsak maji jen vyjimecne. Prestoze spinane zdroje pracuji odlisne,
princip oddeleni je v podstate stejny. Pokud se jedna o zdroje tridy ochrany
II, pak jsou oznaceny prislusnou znamou znackou se dvema soustrednymi
ctverci. To definuje dvojitou nebo zesilenou izolaci, coz je podminkou pro
oddeleni primaru a sekundaru i pro bezpecnostini transformator. Z meho
pohledu by tato znacka v kombinaci s velikosti vystupniho napeti mohla
dostacovat. U zdroju I tridy ochrany je to vsak horsi, protoze znacku
dvojite izolace nemaji. Jak se tedy mohu ujistit, ze se jedna o zdroj maleho
bezpecneho napeti SELV nebo PELV. Na beznych komercnich zdrojich to uvedeno
neni a nebyva to ani v dokumentaci. Z pouziti to sice vyplyva, ze to tak byt
musi, ale neni to jak dokladovat. Jak to v praxi resit?



Další informace o konferenci Hw-list