Bezpecnostni transformator

Evzen Horna ehorna na cmail.cz
Pátek Duben 26 12:26:34 CEST 2013


Dobrý den,
jako priklad jeden z prvnich nahodne vybranych obrazku z netu http://www.audioworks.cz/2612-large/digitech-ps200r-230-sitovy-adapter-pro-rp50-80-a-bp50-80.jpg
Zdroj je jako celek tr. ochrany II a je oznacen prislusnou znackou. Nic však neuvadi, ze vystup je SELV. Pokud by vystup tedy SELV nebyl, bylo by to pouze male funkcni napeti (FELV) a to by znamelo, ze zive casti nesmi byt pristupne dotyku a musi byt chraneny kryty, izolaci a podobne. Coz zjevne nejsou. Jak tedy k takovemu zdoji pristupovat? Je to SELV nebo není? 
Dalsi otazkou je, zda v pripade, ze se o SELV jedna, se tento zdroj pouzije k napajeni zarizeni spojeneho se zemi. SELV byt spojen nesmi. Stane se z nej spojenim se zemi PELV? 

EH

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Meduna
Sent: Friday, April 26, 2013 11:30 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Bezpecnostni transformator

Ted jiz nezbyva nez vysvetlit, proc si to tak myslite? Nejaky odkaz, dokument ...

BTW, abych urychlil dalsi ubirani tohoto vlakna, tak zminovane papiry jsou prave na zarizeni tridy II plus specifikace vystupniho obvodu. Tj. normalni testlab podle EN60950 na bezpecnost (+ EMC 61000-6-x podle urceni prostredi).

JM

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Radek Benedikt
Sent: Friday, April 26, 2013 11:04 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Bezpecnostni transformator

Smysluplny den,

Rozhodne NEE, SELV neni o tom co si kdo mysli, ale o tom na co to zarizeni ma "papiry". Nejsou "papiry" není SELV ale jen FELV.

>> IMHO ano. Pokud je zdroj zarizenim tridy II, vystupni napeti ma 12 V 
>> a
vas obvod neni nikde spojen s PE (ani datovymi kabely). JM
>> ano, to je mi jasne. Jde o to, ze pokud napr. vezmeme bezny sitovy
adapter s vystupnim napetim 12V, který je jako celek zarizeni tr. ochrany II, jak zjistim, ze splnuje podminky pro SELV, když na nem neni znacka bezpecnostniho transformatoru? 

Radek (benedikt2hw.cz)




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list