Reakce na zmenu stavu vstupu PLC - ruseni
Josef Šíp
sip na raab.cz
Úterý Únor 14 21:45:46 CET 2012
Mam tam pouzity PLC Fatek FBS-60MC s rozsirujicimi moduly FAC-FBS-60EA
http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60MC__p_894
http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60EA__p_683
V manualu pisou ze je na vstupech Analog hardware filter s casovou filtracni konstantou 4.7ms
Zapojeni vstupu je zakresleno jako odporovy delic 5k6 a 1k kde k rezistoru 1k je paralelne pripojen optoclen.
Ion>2.3mA Ioff<0.9mA
Vypinace mam pripojene pomoci nestineho UTP s tim, ze kontakt je vzdy na danem paru.
Takze to vyzkousim a uvidime, kdyztak tam doplnim nejaky sw filtr. Nastavit jdou jen vstupy co jsou primo na
PLC, na rozsirujicim modulu je to pevne dane.
Diky
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Slavomir Skopalik
Sent: Tuesday, February 14, 2012 5:10 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Reakce na zmenu stavu vstupu PLC - ruseni
Dobry den,
v prumyslu se pouzivaji bezna kontaktni tlacitka BEZ jakehokoliv odruseni i v blizkosti
zarizeni ponekd vetsich, nez je souseduv mixer a v ponekud mensich vzdalenostech.
PLC Simatik maji pro kazdy vstup (skupinu vstupu) konfigurovatelne digitalni filtry (ne vsechny moduly),
ostatni PLC mivaji neco podobneho, ale ne vdy konfigurovatelneho.
Mozna by nebylo od veci, napsat o jaky typ PLC se jedna.
S pozdravem
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz <http://www.elektlabs.cz/>
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Josef Šíp
Sent: Monday, February 13, 2012 10:19 PM
To: HW-news
Subject: Reakce na zmenu stavu vstupu PLC - ruseni
Programuju ovladani RD v PLC a docela by se mi hodilo
vyuzit detekci zmeny stavu vstupu tj nabeznou a sestupnou hranu.
Napr: Po zmene stavu vypinace se rozviti svetlo. Jen mam
strach z pripadneho ruseni, nerad bych aby mi blikaly svetla kdyz soused zapne mixer :-)
Vzhledem k tomu, ze se v podstate ucim PLC rad bych se zeptal zkusenejsich jestli
je toto mozne vyuzit nebo zdali se vyhradne pouzivaji staticke kontakty.
Mate s tim nekdo zkusenosti ?
Diky J.S.