ZprávaPouzivam tieto PLC a nijaku zvlast mensiu odolnost voci ruseniu proti
inym (napr. Siemens) som nepobadal.
Pokial nebudu vstupne kable nejako extremne dlhe alebo okolie s mimoriadne
intenzivnym rusenim, nepredpokladam ziadne problemy. Urcite nie od susedovho
mixera :-)
Milan Mlynarčík
-----Original Message-----
From: Josef Šíp
Mam tam pouzity PLC Fatek FBS-60MC s rozsirujicimi moduly FAC-FBS-60EA
http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60MC__p_894
http://www.seapraha.cz/FAC-FBS-60EA__p_683
V manualu pisou ze je na vstupech Analog hardware filter s casovou
filtracni konstantou 4.7ms
Zapojeni vstupu je zakresleno jako odporovy delic 5k6 a 1k kde k rezistoru
1k je paralelne pripojen optoclen.
Ion>2.3mA Ioff<0.9mA
Vypinace mam pripojene pomoci nestineho UTP s tim, ze kontakt je vzdy na
danem paru.
Takze to vyzkousim a uvidime, kdyztak tam doplnim nejaky sw filtr.
Nastavit jdou jen vstupy co jsou primo na
PLC, na rozsirujicim modulu je to pevne dane.