Jištění proti přepětí

Jozo svk0421 na gmail.com
Neděle Srpen 5 16:37:34 CEST 2012


On 5. 8. 2012 11:23, Vláďa Anděl wrote:

> Jiskřiště, které to má napsané v papírech, lze dát po dohodě s 
> dodavatelem energie i do neměřené části. Takže jiskřiště je pak ve 
> sloupku před domem, uzeměné na pásek tahaný souběžně s kabelem v 
> chodníku a né na zemění domu. Před jiskřištěm budou jen nožovky a tam 
> se o zkratovou odolnost fakt starat nemusíte. Jestli se pojistka jen 
> přeruší, nebo v té bedně exploduje, je asi dost jedno. Varistorová 
> přepěťovka v domě pak už jen pochytá ten zbytek.
> Anděl
>


Zdravim, momentalne je to aj u mna dost aktualne, tak sa pre istotu ci 
spravne chapem:  v projekte pripojky (od elektromera do domu) mam tiez 
uvedenu pasovinu zakopanu subezne s kablom po celej trase (cca 15m). 
Takze ona sa uz nespaja s pasovinou v zakladovych pasoch a pripaja sa 
len jednym koncom v elektromerovej skrini na plote, ano?

A ak mozem este jednu otazku: od zakladovych pasov (na ktore bude 
napojeny aj zvod bleskozvodu) sa potiahne pozinkovany drot k 
ekvipotencialnej svorkovnici vedla rozvadzaca. V nej sa spoja vsetky 
zelenozlte, teda ochranne pospojovania + jeden ktory prepoji tento bod s 
ochrannym vodicom v rozvadzaci. Je to tak spravne?

j.