Na mě nechtěli, abych od sloupku k domu tahal s kabelem i pásek. Takže 
tam mám jen dva kabely - tlustý (přívod) a tenký (HDO). V domě jak 
píšete. Hlavní ochranná přípojnice je přímo vyvedený pásek ze 
základového zemniče, na ní je přivedeno pospojování a protože jí mám dál 
od rozvaděče (skoro u země) tahal jsem čtyři dráty. Tři k přepěťovce 
(doporučují pro každou fázi samostatný vodič) a jeden na propojení 
ochranného bodu v rozvaděči.
Anděl

Dne 5.8.2012 16:37, Jozo napsal(a):
> On 5. 8. 2012 11:23, Vláďa Anděl wrote:
>
>> Jiskřiště, které to má napsané v papírech, lze dát po dohodě s 
>> dodavatelem energie i do neměřené části. Takže jiskřiště je pak ve 
>> sloupku před domem, uzeměné na pásek tahaný souběžně s kabelem v 
>> chodníku a né na zemění domu. Před jiskřištěm budou jen nožovky a tam 
>> se o zkratovou odolnost fakt starat nemusíte. Jestli se pojistka jen 
>> přeruší, nebo v té bedně exploduje, je asi dost jedno. Varistorová 
>> přepěťovka v domě pak už jen pochytá ten zbytek.
>> Anděl
>>
>
>
> Zdravim, momentalne je to aj u mna dost aktualne, tak sa pre istotu ci 
> spravne chapem:  v projekte pripojky (od elektromera do domu) mam tiez 
> uvedenu pasovinu zakopanu subezne s kablom po celej trase (cca 15m). 
> Takze ona sa uz nespaja s pasovinou v zakladovych pasoch a pripaja sa 
> len jednym koncom v elektromerovej skrini na plote, ano?
>
> A ak mozem este jednu otazku: od zakladovych pasov (na ktore bude 
> napojeny aj zvod bleskozvodu) sa potiahne pozinkovany drot k 
> ekvipotencialnej svorkovnici vedla rozvadzaca. V nej sa spoja vsetky 
> zelenozlte, teda ochranne pospojovania + jeden ktory prepoji tento bod 
> s ochrannym vodicom v rozvadzaci. Je to tak spravne?
>