Jištění proti přepětí
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Srpen 5 17:15:02 CEST 2012
Na mě nechtěli, abych od sloupku k domu tahal s kabelem i pásek. Takže
tam mám jen dva kabely - tlustý (přívod) a tenký (HDO). V domě jak
píšete. Hlavní ochranná přípojnice je přímo vyvedený pásek ze
základového zemniče, na ní je přivedeno pospojování a protože jí mám dál
od rozvaděče (skoro u země) tahal jsem čtyři dráty. Tři k přepěťovce
(doporučují pro každou fázi samostatný vodič) a jeden na propojení
ochranného bodu v rozvaděči.
Anděl
Dne 5.8.2012 16:37, Jozo napsal(a):
> On 5. 8. 2012 11:23, Vláďa Anděl wrote:
>
>> Jiskřiště, které to má napsané v papírech, lze dát po dohodě s
>> dodavatelem energie i do neměřené části. Takže jiskřiště je pak ve
>> sloupku před domem, uzeměné na pásek tahaný souběžně s kabelem v
>> chodníku a né na zemění domu. Před jiskřištěm budou jen nožovky a tam
>> se o zkratovou odolnost fakt starat nemusíte. Jestli se pojistka jen
>> přeruší, nebo v té bedně exploduje, je asi dost jedno. Varistorová
>> přepěťovka v domě pak už jen pochytá ten zbytek.
>> Anděl
>>
>
>
> Zdravim, momentalne je to aj u mna dost aktualne, tak sa pre istotu ci
> spravne chapem: v projekte pripojky (od elektromera do domu) mam tiez
> uvedenu pasovinu zakopanu subezne s kablom po celej trase (cca 15m).
> Takze ona sa uz nespaja s pasovinou v zakladovych pasoch a pripaja sa
> len jednym koncom v elektromerovej skrini na plote, ano?
>
> A ak mozem este jednu otazku: od zakladovych pasov (na ktore bude
> napojeny aj zvod bleskozvodu) sa potiahne pozinkovany drot k
> ekvipotencialnej svorkovnici vedla rozvadzaca. V nej sa spoja vsetky
> zelenozlte, teda ochranne pospojovania + jeden ktory prepoji tento bod
> s ochrannym vodicom v rozvadzaci. Je to tak spravne?
>
> j.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list