Jištění proti přepětí
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Srpen 5 11:23:30 CEST 2012
Je sice na montáž jednodušší dát do rozvaděče oba stupně ochran, ale
nemyslím si že je to optimální řešení. Jedna věc je zkratový (následný)
proud po zafungování jiskřiště a zkratová odolnost vstupního jističe,
další věc je že těch 100KA vám teče přes HOP v domě a každý kousek drátu
má nejen svůj odpor, ale i indukčnost. Jiskřiště, které to má napsané v
papírech, lze dát po dohodě s dodavatelem energie i do neměřené části.
Takže jiskřiště je pak ve sloupku před domem, uzeměné na pásek tahaný
souběžně s kabelem v chodníku a né na zemění domu. Před jiskřištěm budou
jen nožovky a tam se o zkratovou odolnost fakt starat nemusíte. Jestli
se pojistka jen přeruší, nebo v té bedně exploduje, je asi dost jedno.
Varistorová přepěťovka v domě pak už jen pochytá ten zbytek.
Anděl
Dne 5.8.2012 1:42, Radek Benedikt napsal(a):
> Je potreba proiít u konkretnich prvku navod k montazi a hledat tam
> neco jako:
> DEHNbloc DB 3 255 je tripolovy svodic bleskovych proudu, jeho zakladem jsou
> zapouzdrena jiskriste na bazi klouzaveho vyboje. Pouzita jiskriste maji velmi
> vysokou schopnost svadet bleskovy proud (az 100 kA) a zhaset nasledny sitovy
> proud. Zapouzdrená konstrukce tlakovych jiskrist na bazi klouzaveho vyboje
> zamezuje vyfukovani oblouku. Z tohoto duvodu neni nutne dodrzovat minimalni
> odstupy svodice od okolnich pristroju a sten.
>
> Jde o volny deionizacní prostor a vyfouknuti oblouku. U nekterych prvku se
> tento dej cely odehraje uvnitr, nektere jej castecne vytlaci i ven. Saltek ma
> dnes snad uz jen uzavrena jiskriste, takze tam by to melo byt stejne jako u
> vyse uvedensho DEHNa. Z OEZ mají deionizacni prostor napr. SJBplus50...
> Saltek ma velmi dobrou technickou sekci, takze bych vznesl dotaz primo k nim,
> popr. bych si nechal od nich i projit cely navrh.
>
> On to neni problem jen ochran ale i jističu a odpojovaču. Dost casto jedno
> odlisné pismenko znamena podstatnou zmenu vypinaciho proudu a tim i
> konstrukce prave zhasecich obvodu. Pokud tedy clovek s tim nedela kazdy den,
> je to docela obcas sranda, protoze napr. prave zkratove proudy se nekdy dost
> blbe pocítaji a jde nekdy spís o rozumny kvalifikovany odhad. Jinak bacha na
> to ze pokud to clovek "osidi" vsude, tek to muze byt lepsi nez kdyz tomu
> nekde polepsi. Narazim tim napr. na prurez vodicu, zlepsí se sice funkce
> ochran, ale zase muze byt problem se zkratovymi proudy. Jinak pokud tam jsou
> prvky OEZ tak celkem doporucuji cely rozvadec prohnat programem sichr, s
> nekterymi resenimi umi pomoci a upozornit na chyby v nsvrhu. Nehlede na to,
> ze z nej vyleze docela prijatelna dokumentace celeho navrhu.
>
> Radek (benedikt2hw.cz)
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list