Pro zajimavost, zde mate graf resistivity medi v zavislosti na teplote, je na nem krasne videt, ze nekde kolem 80C se graf lame.
http://hypertextbook.com/facts/2004/BridgetRitter.shtml

J.

______________________________________________________________
> Od: "gatilo" <gatilo na centrum.cz>
> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 22.05.2011 18:13
> Předmět: Re: dimenzování vodičů
>
>22.5.2011, 17:55:56
>
>Pokud by to melo bejt "podle normy", pak normy, alespon ty pro nn
>davaji dve omezeni. Prvni je na dovolene otepleni vodice, tam na
>pracovnim mapeti jaksi nezalezi a jde bez problemu pouzit treba
>zmineny Sichr. Druhe omezeni je na ubytek napeti, tam pro takove
>specialni pripady jako je rozvod 5 V nebo startovani auta IMHO zadna
>norma neni je treba prizvat ku pomoci pana Ohma. Pokud clovek
>nepotrebuje podobnych vypoctu delat 1000 za den, staci i par vzorcu v
>excelu.
>V priloze ja fragment jisteho "hrichu mladi". Mino par dalsich
>drobnosti to umi ze zadaneho prurezu nebo prumeru a delky vodice
>spocitat ohmicky odpor i pro jinou nez jm. teplotu.
>Je to v excelu 97, takze pripadne rozsireni pro o jine materialy nebo
>pridani dalsich funkci by nemel byt problem.
>
>S pozdravem Pavel
> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
>--
>Vladimir Nerud napsal:
>
>> Na to je treba mit program??? Teda ja jsem blbej nastrojar, ale tohle si
>> spocitam za par vterin...
>> Vladimir
>> ********************************
>> -----Původní zpráva-----
>> From: APA
>> Sent: Sunday, May 22, 2011 5:34 PM
>> To: HW-news
>> Subject: Re: dimenzování vodičů
>
>> Jestli budu mit kabel dlouhy 2m nebo 20m je jedno? Chi si udelat
>> prodluzovacku z auta a zajimalo me, jaky musi byt "dle normy" prurez
>> pro 12V/10A resp. 20A, 5V/5A apod ...
>
>> A take, kolik musi mit prurez startovaci kabely, pokud maji
>> nastavrtovat, zapojuji 2 pary a to jeste nekdy musim chvili poskat,
>> pri startovani tam tece snad 900A (jasne, ze nejhorsi je to na
>> kontaktech)....
>
>
>> 2011/5/22 gatilo <gatilo na centrum.cz>:
>>> 22.5.2011, 13:26:11
>>>
>>> Proudove zatizeni nejak souvisi s napetim ?
>>> ( u nn a mn )
>>>
>>> S pozdravem Pavel
>>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>>
>>> --
>>> APA napsal:
>>>
>>>> dimenzování vodičů - poraďte prográmek či stránku, kde lze spočítat
>>>> průřezy vodičů pro různá zatížení, pro 12, 5 apod napětí a proudy
>>>
>>>> pro 230V znám prográmek SICHR, ale ten asi neumí 12V???
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: NUM_SYS.ZIP
Type: application/x-zip-compressed
Size: 53115 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110523/1121daa2/attachment.bin>


Další informace o konferenci Hw-list