 8.6.2011, 10:46:33

Mohlo by to byt, tak jak pisete, zni to logicky. Jen je treba mit na
pameti, ze tech 130 st.C je maximalni teplota v libovolne casti trafa
a protoze lze tezko predpokladat ze teplota na povrchu a nekde uvnitr
bude stejna, nerika tento udaj nic o povrchove teplote.
Proste 130 st. C bude uvnitr, a na povrchu buh vi kolik.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
j s napsal:

> Tak teda ak je tepelna trieda Ta40B, co znamena cislo 40 a co znamena B?
> Podla Z.Lady by to malo znamenat maximalnu prevadzkovu teplotu trafa
> 130 stupnov pri teplote okolia 40 stupnov s tym, ze ten rozdiel 90
> stupnov si trafo moze dohnat samoohrievanim. Je to podla Vas inak?

> J.S.


> 2011/6/8 gatilo <gatilo na centrum.cz>:
>>  8.6.2011, 0:51:47
>>
>> Tepelna trida nerika nic o povrchove teplote, ucinosti nebo odberu
>> naprazdno.
>> Pouze stanovuje, jakou nejvyssi teplotu musi vydrzet materialy z
>> kterych je vec vyrobena, napr. izolace vodicu, kostra civky atd.
>>
>> S pozdravem Pavel
>>  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>
>> --
>> j s napsal:
>>
>>> Aha, tak to vyzera rozumne, teda podla normy.
>>> Bol som zvyknuty na to, ze kedysi sa transformatory proste takto
>>> nezahrievali, s novymi normami som nejako nebol oboznameny.
>>
>>> Dakujem za uzitocne informacie,
>>
>>> J.S.
>>
>>
>>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>>>> Dobrý den,
>>>>
>>>> Písmeno B by mělo značit maxmální teplotu 130 °C
>>>>
>>>> (Tepelná třída  Maximální  teplota [°C]
>>>> Y                   90
>>>> A                   105
>>>> E                   120
>>>> B                   130
>>>> F                   155
>>>> H                   180
>>>> )
>>>>
>>>> Takže to že na něm neudržíte ruku nic neznamená, požadavky normy byly zřejmě
>>>> dodrženy.(maximální teploty platí pro teplotu okolí 40 °C)
>>>>
>>>> Zdeněk
>>>>
>>>> 2011/6/7 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>>>>
>>>>> K transformatoru je udaj o tepelnej triede "Ta40B"
>>>>>
>>>>> (http://www.tme.eu/html/SK/sietove-transformatory-pripevnovane-na-panel-typu-tsm/ramka_773_SK_pelny.html)
>>>>> .
>>>>> Skusal som nieco vygooglit, ale nachadzam same odkazy na
>>>>> transformatory od toho isteho vyrobcu. Co presne znamena toto
>>>>> oznacenie?
>>>>>
>>>>> Dakujem,
>>>>>
>>>>> J.S.
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>>>>> > Dobrý den,
>>>>> >
>>>>> > transformátor musí splňovat teplotní třídu pro kterou je navrhnut. Pokud
>>>>> > je
>>>>> > například v teplotní třídě do 120 °C pro teplotu okolí 40 °C a vy máte
>>>>> > doma
>>>>> > 25°C může mít klidně i 100°C a požadavky normy jsou splněny. Mělo by ale
>>>>> > být
>>>>> > takto navrhnuto pro kolísání sítě +10%, tedy aby tato teplota nebyla
>>>>> > překročena i při 251V na primáru.
>>>>> >
>>>>> > vše je věc požadavků zadání, pokud chcete nižší teplotu transformátoru,
>>>>> > dejte to jako požadavek zadání.
>>>>> >
>>>>> > Zdeněk
>>>>> >
>>>>> > 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>>>> >>
>>>>> >> Pani,
>>>>> >>
>>>>> >> mam trafo TSM60/230V z TME (
>>>>> >>
>>>>> >>
>>>>> >> http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
>>>>> >> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
>>>>> >> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
>>>>> >> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
>>>>> >> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
>>>>> >> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
>>>>> >> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
>>>>> >> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
>>>>> >> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
>>>>> >> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
>>>>> >> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
>>>>> >> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
>>>>> >> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
>>>>> >> zakrytovania.
>>>>> >>
>>>>> >> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
>>>>> >> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
>>>>> >> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
>>>>> >> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
>>>>> >> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
>>>>> >> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
>>>>> >> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
>>>>> >> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
>>>>> >>
>>>>> >> Dakujem,
>>>>> >> J.S.
>>>>> >> _______________________________________________
>>>>> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>> >> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>> >
>>>>> >
>>>>> > _______________________________________________
>>>>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>> > Hw-list na list.hw.cz
>>>>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>> >
>>>>> >
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list