zahrievajuci sa transformator

j s jarin.hw na gmail.com
Středa Červen 8 08:04:21 CEST 2011


Tak teda ak je tepelna trieda Ta40B, co znamena cislo 40 a co znamena B?
Podla Z.Lady by to malo znamenat maximalnu prevadzkovu teplotu trafa
130 stupnov pri teplote okolia 40 stupnov s tym, ze ten rozdiel 90
stupnov si trafo moze dohnat samoohrievanim. Je to podla Vas inak?

J.S.


2011/6/8 gatilo <gatilo na centrum.cz>:
>  8.6.2011, 0:51:47
>
> Tepelna trida nerika nic o povrchove teplote, ucinosti nebo odberu
> naprazdno.
> Pouze stanovuje, jakou nejvyssi teplotu musi vydrzet materialy z
> kterych je vec vyrobena, napr. izolace vodicu, kostra civky atd.
>
> S pozdravem Pavel
>  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
> --
> j s napsal:
>
>> Aha, tak to vyzera rozumne, teda podla normy.
>> Bol som zvyknuty na to, ze kedysi sa transformatory proste takto
>> nezahrievali, s novymi normami som nejako nebol oboznameny.
>
>> Dakujem za uzitocne informacie,
>
>> J.S.
>
>
>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>>> Dobrý den,
>>>
>>> Písmeno B by mělo značit maxmální teplotu 130 °C
>>>
>>> (Tepelná třída  Maximální  teplota [°C]
>>> Y                   90
>>> A                   105
>>> E                   120
>>> B                   130
>>> F                   155
>>> H                   180
>>> )
>>>
>>> Takže to že na něm neudržíte ruku nic neznamená, požadavky normy byly zřejmě
>>> dodrženy.(maximální teploty platí pro teplotu okolí 40 °C)
>>>
>>> Zdeněk
>>>
>>> 2011/6/7 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>>>
>>>> K transformatoru je udaj o tepelnej triede "Ta40B"
>>>>
>>>> (http://www.tme.eu/html/SK/sietove-transformatory-pripevnovane-na-panel-typu-tsm/ramka_773_SK_pelny.html)
>>>> .
>>>> Skusal som nieco vygooglit, ale nachadzam same odkazy na
>>>> transformatory od toho isteho vyrobcu. Co presne znamena toto
>>>> oznacenie?
>>>>
>>>> Dakujem,
>>>>
>>>> J.S.
>>>>
>>>>
>>>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>>>> > Dobrý den,
>>>> >
>>>> > transformátor musí splňovat teplotní třídu pro kterou je navrhnut. Pokud
>>>> > je
>>>> > například v teplotní třídě do 120 °C pro teplotu okolí 40 °C a vy máte
>>>> > doma
>>>> > 25°C může mít klidně i 100°C a požadavky normy jsou splněny. Mělo by ale
>>>> > být
>>>> > takto navrhnuto pro kolísání sítě +10%, tedy aby tato teplota nebyla
>>>> > překročena i při 251V na primáru.
>>>> >
>>>> > vše je věc požadavků zadání, pokud chcete nižší teplotu transformátoru,
>>>> > dejte to jako požadavek zadání.
>>>> >
>>>> > Zdeněk
>>>> >
>>>> > 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>>> >>
>>>> >> Pani,
>>>> >>
>>>> >> mam trafo TSM60/230V z TME (
>>>> >>
>>>> >>
>>>> >> http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
>>>> >> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
>>>> >> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
>>>> >> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
>>>> >> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
>>>> >> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
>>>> >> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
>>>> >> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
>>>> >> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
>>>> >> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
>>>> >> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
>>>> >> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
>>>> >> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
>>>> >> zakrytovania.
>>>> >>
>>>> >> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
>>>> >> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
>>>> >> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
>>>> >> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
>>>> >> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
>>>> >> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
>>>> >> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
>>>> >> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
>>>> >>
>>>> >> Dakujem,
>>>> >> J.S.
>>>> >> _______________________________________________
>>>> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> >> Hw-list na list.hw.cz
>>>> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>> >
>>>> >
>>>> > _______________________________________________
>>>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> > Hw-list na list.hw.cz
>>>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>> >
>>>> >
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list