 8.6.2011, 0:51:47

Tepelna trida nerika nic o povrchove teplote, ucinosti nebo odberu
naprazdno.
Pouze stanovuje, jakou nejvyssi teplotu musi vydrzet materialy z
kterych je vec vyrobena, napr. izolace vodicu, kostra civky atd.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
j s napsal:

> Aha, tak to vyzera rozumne, teda podla normy.
> Bol som zvyknuty na to, ze kedysi sa transformatory proste takto
> nezahrievali, s novymi normami som nejako nebol oboznameny.

> Dakujem za uzitocne informacie,

> J.S.


> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>> Dobrý den,
>>
>> Písmeno B by mělo značit maxmální teplotu 130 °C
>>
>> (Tepelná třída  Maximální  teplota [°C]
>> Y                   90
>> A                   105
>> E                   120
>> B                   130
>> F                   155
>> H                   180
>> )
>>
>> Takže to že na něm neudržíte ruku nic neznamená, požadavky normy byly zřejmě
>> dodrženy.(maximální teploty platí pro teplotu okolí 40 °C)
>>
>> Zdeněk
>>
>> 2011/6/7 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>>
>>> K transformatoru je udaj o tepelnej triede "Ta40B"
>>>
>>> (http://www.tme.eu/html/SK/sietove-transformatory-pripevnovane-na-panel-typu-tsm/ramka_773_SK_pelny.html)
>>> .
>>> Skusal som nieco vygooglit, ale nachadzam same odkazy na
>>> transformatory od toho isteho vyrobcu. Co presne znamena toto
>>> oznacenie?
>>>
>>> Dakujem,
>>>
>>> J.S.
>>>
>>>
>>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>>> > Dobrý den,
>>> >
>>> > transformátor musí splňovat teplotní třídu pro kterou je navrhnut. Pokud
>>> > je
>>> > například v teplotní třídě do 120 °C pro teplotu okolí 40 °C a vy máte
>>> > doma
>>> > 25°C může mít klidně i 100°C a požadavky normy jsou splněny. Mělo by ale
>>> > být
>>> > takto navrhnuto pro kolísání sítě +10%, tedy aby tato teplota nebyla
>>> > překročena i při 251V na primáru.
>>> >
>>> > vše je věc požadavků zadání, pokud chcete nižší teplotu transformátoru,
>>> > dejte to jako požadavek zadání.
>>> >
>>> > Zdeněk
>>> >
>>> > 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>> >>
>>> >> Pani,
>>> >>
>>> >> mam trafo TSM60/230V z TME (
>>> >>
>>> >>
>>> >> http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
>>> >> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
>>> >> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
>>> >> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
>>> >> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
>>> >> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
>>> >> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
>>> >> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
>>> >> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
>>> >> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
>>> >> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
>>> >> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
>>> >> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
>>> >> zakrytovania.
>>> >>
>>> >> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
>>> >> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
>>> >> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
>>> >> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
>>> >> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
>>> >> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
>>> >> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
>>> >> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
>>> >>
>>> >> Dakujem,
>>> >> J.S.
>>> >> _______________________________________________
>>> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> >> Hw-list na list.hw.cz
>>> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> > Hw-list na list.hw.cz
>>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> >
>>> >
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list