Rozvod 230V - proudová hustota
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Sobota Říjen 3 16:38:46 CEST 2009
On Sat, 3 Oct 2009, Pavel Krafcik wrote:
> Zdravím,
>
> mám morální problém, nemůžu uvěřit elektrikáři, který mi tvrdí, že se
> při určování průřezu vodičů počítá s 10A na čtverečný mm. Kdysi dávno mě
> v hlavě uvízl údaj 6A na čtverečný mm. Jak je to doopravdy? Délka vedení
> od jističů je max 25m.
Zalezi na impedanci smycky aby spolehlive vyhodil jistic a na otepleni
vodice. Je mozne ze pro 16A jistic vyhovi i 1.5mm^2 drat , ale ja bych
ho poslal do pr*ele a striktne vyzadoval 3x2.5mm^2 na zasuvkovem okruhu.
Obzvlast na vedeni 25m dlouhem to pri 1.5mm dela 0.66 Ohm a pri 16A ubytek
pres 10V - to je ztrata skoro 5% v kabelu.
> Pavel Krafčík
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list