Re: Rozvod 230V - proudová hustota

gatilo gatilo@centrum.cz
Sobota Říjen 3 17:57:52 CEST 2009


 3.10.2009, 17:48:08

Ale pocita. Prirozene, podle norem. Pro bezne situace to normotvurci
spocitali za vas, a v norme mate ty tabulky (se zohlednenim ulozeni,
poctu soubeznych vodicu, materialu izolace atd. ). Ale pokud jde o
nejaky mene bezny pripad, musite si to spocitat sam.
Ubytek napeti, napr. pro tepelne spotrebice ma byt <= 3%, coz pri 16A
a 2,5mm2 je max 25m. Toho lze dosahnout i ve vetsim RD celkem bez
potizi.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Vláďa Anděl napsal:

> No ono je to složitější. Oteplení se nepočítá, protože na všechno jsou normy
> a ty je dobré respektovat. Zatížení bude úplně jiné jestli je to kabel v
> zemi (tuším že 1,5mm2 snese až 14A), ve stěně, v hořlavé stěně... 
> Pochopitelně čím větší průřez, tím je nižší max. proudová hustota a taky se
> zatižitelnost hodně snižuje tím, kolik vodičů vedete souběžně. Třeba 
> můstkový vodič v omítce taky vydrží hodně.  Na všechno někde najdete 
> tabulky. Na úbytky se to počítá až při větších délkách. Pak se zvětšuje
> průřez tak, aby úbytky vycházely. Myslím že v běžném baráku to nehrozí.

> Anděl

> ----- Original Message ----- 
> From: "gatilo" <gatilo@centrum.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Saturday, October 03, 2009 3:46 PM
> Subject: Re: Rozvod 230V - proudová hustota


> 3.10.2009, 15:39:43

> Mne taky ucili 6A (a 4A pro hlinik), ale pravda je, ze jde spise o
> hruby nastrel nez o smerodatny udaj. Pokud to chcete presne, je treba
> pocitat ubytky napeti a predevsim otepleni. Pro bezne domovni rozvody
> vyjde pak hodnoty spise o trochu nizsi. Vyrobci kabelu a el.pristroju
> casto maji na svem vebu volne ke stazeni programy pro takove vypocty.

> S pozdravem Pavel
>   mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

> --
> Pavel Krafcik napsal:

>> Zdravím,

>> mám morální problém, nemůžu uvěřit elektrikáři, který mi tvrdí, že se
>> při určování průřezu vodičů počítá s 10A na čtverečný mm. Kdysi dávno mě
>> v hlavě uvízl údaj 6A na čtverečný mm. Jak je to doopravdy? Délka vedení
>>   od jističů je max 25m.


>> Pavel Krafčík
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 




Další informace o konferenci Hw-list