Rozvod 230V - proudová hustota
Pavel Krafcik
hw@pjk.cz
Sobota Říjen 3 17:14:07 CEST 2009
Díky, budu se držet svých 6A
Pavel Krafčík
Petr Simek napsal(a):
> On Sat, 3 Oct 2009, Pavel Krafcik wrote:
>
>> Zdravím,
>>
>> mám morální problém, nemůžu uvěřit elektrikáři, který mi tvrdí, že se
>> při určování průřezu vodičů počítá s 10A na čtverečný mm. Kdysi dávno mě
>> v hlavě uvízl údaj 6A na čtverečný mm. Jak je to doopravdy? Délka vedení
>> od jističů je max 25m.
>
> Zalezi na impedanci smycky aby spolehlive vyhodil jistic a na otepleni
> vodice. Je mozne ze pro 16A jistic vyhovi i 1.5mm^2 drat , ale ja bych
> ho poslal do pr*ele a striktne vyzadoval 3x2.5mm^2 na zasuvkovem okruhu.
> Obzvlast na vedeni 25m dlouhem to pri 1.5mm dela 0.66 Ohm a pri 16A ubytek
> pres 10V - to je ztrata skoro 5% v kabelu.
>
>> Pavel Krafčík
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU |
> | psimek@jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list