Detektor signalu co nejednoduseji?
Tomáš Hamouz
hamouz@alsoft.cz
Čtvrtek Říjen 30 15:08:33 CET 2008
zvc> Je to dano reakcnim casem celeho retezce, kdy do 100ms musi zareagovat
zvc> servo (tlakovy ventil)a to samo sezere vetsinu casu. Tech 10ms asi neni
zvc> uplne nejkrytictejsich, ale 20 uz by asi neproslo.
Až dosud jsem se domníval že se bude jednat jen o indikační LED :-/
Pochopil jsme to správně že přídavné zařízení bude funkční záležitost
a bude ovládat výše uvedený ventil? Jakou funkci potom má stávající
MCU?
Vemte v úvahu že pro 100Hz je 10ms jediná perioda. Pokud má být
splněna přijatelná odolnost tak to bude pár period vyžadovat.
Možná by stálo za to nastínit širší souvislosti, třeba by zdejší
komunita přinesla i jinou variantu řešení.
Tomáš
zvc> POstupem casu
>>Jasně, leč
zvc> - udávaná úroveň 50mV
zvc> - reaguje to na úplně cokoliv, což je v rozporu s požadavkem na
zvc> odolnost
zvc> Dotaz na zadavatele: proč musí být dodržena rychlost reakce do 10ms?
zvc> Tomáš
PN>> Pokud budeme detekovat jen pritomnost signalu tak, rekmeme, ze
PN>> signal je sinus se stridou 50% a amplitudou 2Vp Dioda , C 100nF vuci
PN>> zemi, R 240k vuci zemi za to dame 2x 74LC04 a pri 100Hz mame na
PN>> vystupu log 1, pokud signal ustane tak do max 1ms se nam signal
PN>> preklopi na 0 pri 1kHz to bude o prsa, ale podle simulace se do 10ms
PN>> vejdeme, me to pada 7.5ms po vypnuti generatoru 1kHz pak ze to s
zvc> 3
PN>> hradly nejde
Další informace o konferenci Hw-list