Re: Detektor signalu co nejednoduseji?
zoodiskus@vol.cz
zoodiskus@vol.cz
Čtvrtek Říjen 30 14:34:28 CET 2008
Je to dano reakcnim casem celeho retezce, kdy do 100ms musi zareagovat
servo (tlakovy ventil)a to samo sezere vetsinu casu. Tech 10ms asi neni
uplne nejkrytictejsich, ale 20 uz by asi neproslo.
POstupem casu
>Jasně, leč
- udávaná úroveň 50mV
- reaguje to na úplně cokoliv, což je v rozporu s požadavkem na
odolnost
Dotaz na zadavatele: proč musí být dodržena rychlost reakce do 10ms?
Tomáš
PN> Pokud budeme detekovat jen pritomnost signalu tak, rekmeme, ze
PN> signal je sinus se stridou 50% a amplitudou 2Vp Dioda , C 100nF vuci
PN> zemi, R 240k vuci zemi za to dame 2x 74LC04 a pri 100Hz mame na
PN> vystupu log 1, pokud signal ustane tak do max 1ms se nam signal
PN> preklopi na 0 pri 1kHz to bude o prsa, ale podle simulace se do 10ms
PN> vejdeme, me to pada 7.5ms po vypnuti generatoru 1kHz pak ze to s
3
PN> hradly nejde