RS232 svab

"Ing. Libor Konečný" support@mikrovlny.cz
Neděle Listopad 9 17:38:00 CET 2008


Zdravim
Mam takovy problem, pouzivam svab RS232/CMOS - ST232 na centralni 
jednotce, klientske jednotky maji ADM242 (rs232 sbernice je paraleni, 
cili dve klientske jednotky jsou pripojene paralene na TX/RX a TX se 
ovlada na zaklade prijateho pozadavku z RX id retezce)
Problem je v tom, ze se po lete vyskytla vlhkost, ktera to spolehlive 
utlumi a centralni jednotka nenacita data, nebo jen obcas, kabel neni 
mozne jen tak vymenit.
Delka kabelu 15m, vse fungovalo az do obdobi destu , kdy to zacalo 
haprovat. Rychlost klasika 9600Bd,  nejde zmenit (klientske jednotky 
funguji staticky pouze na teto rychlosti).
Proto se chci zeptat na nejake silnejsi a citlivejsi prevodniky, ST232 
vraci tusim +-7V , u klientu to ADM242 nebude mozne zmenit, proto bych 
potreboval nejaky svab , ktery s nim bude kompatibilni a da napriklad +-20V.
Nejlepe v SMD provedeni rozmerove identickym st232 , ale neni podminkou.
Dekuji z tipy

LK