RS232 svab

Martin Persich persich@transcon.cz
Neděle Listopad 9 19:17:21 CET 2008


Priznavam, ze mam obvykle koprivku, kdyz slysim o paralelni sbernici RS-232. 
Netvrdim, ze to nejde zprovoznit, ale k "cistote" to ma daleko. Vychazim-li 
z toho, ze klienti ovladaji TX vystup, tzn. blokuje se ADM242, pak v dobe, 
kdy nevysila zadny klient je vstup RX na cetralni jednotce ve stavu "vysoke" 
impedance (samozrejme rovnajici se vstupnimu odporu budice na centralni 
jednotce). Moje zkusenost je vsak takova, ze tato impedance je prilis velka, 
aby zamezila a potlacila signal, ktery se na tomto vstupu objevi vlivem 
kapacity kabelu mezi vodici RX a TX. Tzn. v posledni dobe mohlo dojit k 
nejakym zmenam (napr. postaveni saturnu a marsu ...) a dochazi "k 
preslechu", kdy data vysilana centralni jednotkou vyvolaji falesna data na 
vstupu RX teto jednotky. Dale nevim, jak ma ST232 definovany klidovy stav, 
tj. vystup RX (TTL), pokud je vstup RX (RS-232) nezapojen - starsi obvody s 
tim mely problemy (obvykle taky zalezelo na pocasi) a o hazardni data nebyla 
nouze. Proto nez zvetsovat napeti na lince (nevidim k nemu rozumny duvod a 
mohlo by to situaci i zhorsit) - spise bych zkusil zatlumit vstup RX na 
centralni jednotce nejakym rezistorem cca 1 kOhm. Urcite by vice napovedelo 
promereni osciloskopem na TTL strane centralni jednotky.

Martin. persich@transcon.cz


----- Original Message ----- 
From: ""Ing. Libor Konečný"" <support@mikrovlny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, November 09, 2008 5:38 PM
Subject: RS232 svab


Zdravim
Mam takovy problem, pouzivam svab RS232/CMOS - ST232 na centralni
jednotce, klientske jednotky maji ADM242 (rs232 sbernice je paraleni,
cili dve klientske jednotky jsou pripojene paralene na TX/RX a TX se
ovlada na zaklade prijateho pozadavku z RX id retezce)
Problem je v tom, ze se po lete vyskytla vlhkost, ktera to spolehlive
utlumi a centralni jednotka nenacita data, nebo jen obcas, kabel neni
mozne jen tak vymenit.
Delka kabelu 15m, vse fungovalo az do obdobi destu , kdy to zacalo
haprovat. Rychlost klasika 9600Bd,  nejde zmenit (klientske jednotky
funguji staticky pouze na teto rychlosti).
Proto se chci zeptat na nejake silnejsi a citlivejsi prevodniky, ST232
vraci tusim +-7V , u klientu to ADM242 nebude mozne zmenit, proto bych
potreboval nejaky svab , ktery s nim bude kompatibilni a da napriklad +-20V.
Nejlepe v SMD provedeni rozmerove identickym st232 , ale neni podminkou.
Dekuji z tipy

LK
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list