SIL: Pojistky a nadproudova ochrana

Saša Svobodová sasa@zirafoviny.cz
Pondělí Červenec 28 17:58:39 CEST 2008


Hezke odpoledne,

    tak jsem tentokrat nemela pravdu, no nevadi, budu si to pamatovat.

    Prevod trafa je na nem napsany 150A/1A, takze jeden zavit je jen 
prostrceny drat skrz diru v trafu? Zitra se pokusim podivat na stitek, 
pokud na trafu je. 30kW prikonu je v technicke dokumentaci stroje, 
stitek motoru je ponekud necitelny za ty roky provozu.

    Kdy vyleti pojistky nevim, protoze jsem u toho nikdy nebyla a 
obsluha si toho nevsimne, protoze "od toho to je preci automat a ja mam 
jine starosti nez koukat na svetylko od kompresoru". Jinak motor se 
rozbiha do odlehceneho kompresoru, pokud z nejakeho duvodu nedojde k 
odlehceni, 100% vyleti pojistky, ale vetsinou vsechny tri. Odlehcovani 
vsak funguje dobre.
   
    Takze budu jeste badat co s tim muze byt. Ono to totiz vyleti jen 
obcas, ale preci jenom dosti casto na to, aby mi to vrtalo hlavou. Behem 
mesice trikrat nebo ctyrikrat vymena pojistek, to neni zrovna normalni 
situace.

Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje


					Saša K. Svobodová



*****************************************************************

            www: http://www.zirafoviny.cz

           mail: sasa . svobodova      @            centrum.cz
   mobilni mail: svobodova . sasa      @       vodafonemail.cz
	         sasa . svobodova . ul @       vodafonemail.cz

            ICQ:  260 344 186

Analogova pošta: na pozadani ;-)

*****************************************************************



Richard Kaliciak napsal(a):
> Dobry den,
>
> menovity prud na poistke je prud trvaly, pri tomto prude sa poistka 
> prepali v nekonecnom case.
> http://sk.wikipedia.org/wiki/Poistka_%28elektrotechnika%29#Vyp.C3.ADnacia_charakteristika_poistky
>
> Tepelne rele by podla nazvu malo vypnut pri prekroceni menovitej 
> teploty. :-)
> Ak ten drat dvakrat vstupuje do primara, tak trafom tecie dvojnasobny 
> prud. Ak ten pomer 150/1 platil pre jeden zavit, tak potom by mal byt 
> menovity prud 1,5A * 75 = 112,5 A.
>
> Ak odchadzaju poistky, tak potom tadial tecie prud väcsi ako menovity. 
> Ci skor vypne rele alebo poistka, to zalezi od casovych charakteristik 
> poistiek.
> Poistky odchadzaju pri rozbehu alebo pocas prevadzky?




Další informace o konferenci Hw-list