Dobry den,

menovity prud na poistke je prud trvaly, pri tomto prude sa poistka 
prepali v nekonecnom case.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poistka_%28elektrotechnika%29#Vyp.C3.ADnacia_charakteristika_poistky

Tepelne rele by podla nazvu malo vypnut pri prekroceni menovitej 
teploty. :-)
Ak ten drat dvakrat vstupuje do primara, tak trafom tecie dvojnasobny 
prud. Ak ten pomer 150/1 platil pre jeden zavit, tak potom by mal byt 
menovity prud 1,5A * 75 = 112,5 A.

Ak odchadzaju poistky, tak potom tadial tecie prud väcsi ako menovity. 
Ci skor vypne rele alebo poistka, to zalezi od casovych charakteristik 
poistiek.
Poistky odchadzaju pri rozbehu alebo pocas prevadzky?

Richard Kaliciak

Saša Svobodová schrieb:
> Hezke odpoledne,
> 
>     dneska jsem v praci resila jeden problem a dostala jsem se do sporu 
> s kolegou. Tak se chcu zeptat, jak to vlastne je:
> 
>     1. pokud je na nozove pojistce napsano 80A je to trvaly proud a nebo 
> hodinovy?
>     2. tepelne ochranne rele je pripojene pres prevodni transformator 
> 150A/1A. Drat je vedeny do trafa, otaci se nahoru a znovu vstupuje do 
> trafa a pak jde uz dale k motoru. Jaky je prevod takoveho trafa? Jeden 
> zavit je jen prostrceny drat pres trafo a nebo to co popisuji?
>     3. to stejne rele je nastavene na 1,5A, takze podle vseho by nemelo 
> vlastne nikdy vypnout?
> 
>     Prikon motoru je 30kW pri napeti 400V trifazoveho proudu s rozbehem 
> hvezda - trojuhelnik a odlehcenim kompresoru po dobu behu "do hvezdy".
>    
>     Jde o to, ze posledni dobou nejak casto odchazeni pojistky a nejak 
> nemuzeme prijit na to, proc.
> 
>     Predem moc dekuji za odpovedi :-)
>    
> 