Pojistky a nadproudova ochrana

Lubor Otta butan@geoinvest.cz
Pondělí Červenec 28 16:35:59 CEST 2008


Proudové trafo jak ho popisujete má 2 primární závity.
Převod trafa závisí na počtu sekundárních závitů, ten neznám.
Těch 30KW to je na štítku motoru? 80A na nožové pojistce, to může být rezerva na rozběh, a pracovní proud bude někde na polovině.
Takže odpovědnost za spálení motoru přetížením (dlouhodobým) je celá na tom ochranném relátku...
Lubor


----------
Od:	=?UTF-8?B?U2HFoWEgU3ZvYm9kb3bDoQ==?=
Odesláno: 	28. července 2008 16:22
Komu:	HW-news
Předmět: 	SIL: Pojistky a nadproudova ochrana


    2. tepelne ochranne rele je pripojene pres prevodni transformator 
150A/1A. Drat je vedeny do trafa, otaci se nahoru a znovu vstupuje do 
trafa a pak jde uz dale k motoru. Jaky je prevod takoveho trafa? Jeden 
zavit je jen prostrceny drat pres trafo a nebo to co popisuji?




Další informace o konferenci Hw-list