RE: Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS
NpC
navrHpcB@centrum.cz
Úterý Leden 29 18:49:20 CET 2008
Není dobijeci napeti 13,9V jako v automobilu?
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Vladimir Franek
Sent: Tuesday, January 29, 2008 3:23 PM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS
Zdravim,
napeti na aku se u Smart UPS necha nastavit drive zminovanym
softwarem. Na mnoha UPS jsme napeti merili nikdy nepresahlo
14V, do nabitych baterek teklo par mA a pri nabijeni vybitych je proud
omezen, nekde mam papir s namerenymi hodnotami, ale ted to rychle
nenajdu.
U starsich BACKu je na desce trimr kterym lze napeti nastavit,
novejsi tam maji maly spinany zdroj nastaveny "nafest", ale napeti je
rovnez +- 14V.
S UPSkama od APC mame cca 16tilete zkusenosti, netvrdim, ze je to
to nejlepsi co muze cloveka potkat, ale zkouseli jsme i jine vyrobce
a jejich UPSky mely zas jine (nebo i stejne) "mouchy".
Vse je podrizene minimalnim vyrobnim nakladum...
Ty VSka jsem zkousel i z odpojenym aku, hreji jako svina a to
teplo jde rozhodne od trafa.
Nafoukle aku (tedy aspon tech par co jsem rozvrtal) mely zkratovany
jeden nebo vice clanku. Jestli to byl duvod nasledneho prebijeni, nebo
uz jen nasledek jejich tehotenstvi jsem nedokazal zjistit. :-))
Vladimir.
----- Original Message -----
From: <Cihak@dkv.lbc.cd.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, January 29, 2008 2:52 PM
Subject: RE: Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS
Ahoj Vláďo,
Když o tom tak přemýšlím, tak všechny mé UPS již mají články měněné
"autorizovaným" servisem. Pokud
vím, vznik tepla není způsoben chybným trafem ale tím, že je akumulátor
trvale přebíjen velkým
proudem. Je možné, že to originál akumulátory snášejí lépe, to však nic
nemění na mém názoru že jde
o chybnou logiku regulace nabíjení. Stále jsem přesvědčen, že kdyby
elektronika UPS o baterie
pečovala jak má vydržely by +- 10let. Dost se tu o tom diskutovalo cca před
rokem.
Právě teď se mi ve skříni válí jedna UPS APC Back a jedna Smart. Obě s
roztrženými akumulátory.
Pro p. Vicka. O těch typech co doporučujete vím. Tu loňskou diskusi mám
schovanou. Bohužel nemám moc
často možnost ovlivnit co a hlavně kde se bude kupovat.
Martin.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Vladimir Franek
Sent: Tuesday, January 29, 2008 2:10 PM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS
Zdravim,
tomuto bych si dovolil trochu oponovat.
V typech UPS Back se nenafukuji temer vubec
V typech jejichz oznaceni konci na /VS temer ve vsech (velmi hreji)
(a uz se nevyrabeji)
V typech UPS Smart se nafoukne tak cca 30-50%.
K nekterym "Smartkam" jsme pribastlili vetraky a je po nafukovani
a i zivotnost aku se prodlouzila.
Zalezi take na znacce aku. "Original APC" mivaji pod stribrnou nalepkou
napsano mnohdy zlute LONG.
Svyho casu jsme zkouseli ruzne levnejsi typy (treba AKUplus) odchazeli
drive a i vice se jich nafukovalo. Dost dlouho pouzivame CSB
s dobrymi zkusenostmi. (nenafukuji se ani tam kde puvodni ano)
Ad zvysena teplota UPS - podezrivam vyrobce, ze ma trafo navrzene
na 60Hz s tim "ze to na 50Hz bude taky fungovat"... Ale jestli
to muze mit tak dramaticky vliv na ztraty nedokazu posoudit.
Vladimir
P.S. zdravim Martine, de 1MRS :-))
>Nafouknuté končí VŠECHNY články ve VŠECH UPS APC. Nejde o závadu článku
>ale podle mého názoru záměrnou "vlastnost" těchto UPS.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list