[OT] klimatizace do baraku
Martin Zaruba
swz@volny.cz
Sobota Leden 5 10:04:39 CET 2008
Naprosto souhlasim. Navic u nas pokud je pod 24 stC, vsichni fnukaji, ze je
zima. Takze ten pomer teplot je trochu mensi. Kolik dela ohrev slunickem
fakt nedovedu odhadnout, ale urcite nebude zanedbatelny.
Pokud jde o izolaci, asi jsem trochu podcenil izolaci stropu v podkrovi.
Vypada takto: tasky, parotesna folie, pudni prostor, OSB desky podlahy pudy,
20 cm Orsil, parotesna folie, sadrokarton. Zrejme to je malo. V podkrovi
mame o cca 1stC chladneji nez v prizemi, ac bych cekal spise opak.
Martin Zaruba
----- Original Message -----
From: "Jaroslav Buchta" <jardabuc@seznam.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, January 05, 2008 9:46 AM
Subject: RE: [OT] klimatizace do baraku
Mam asi srovnatelny barak, polystyren mam 10cm ale zatim v kulne ;-),
porotherm 40 hole cihly a pri 0stC tech 6kW staci na dosazeni 21stC tak
ve 2/3 baraku, takze po izolaci bych tech 5,5kW videl realne aby ta
teplota byla vsude... Neizolovane jsou jen obvodove steny, podlahy a
stropy jsou uz hotove. Pri tech 15stC muze hrat roli ohrev slunickem
zvenku, coz ted treba vubec nehrozi.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Petr Simek
Sent: Saturday, January 05, 2008 9:39 AM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] klimatizace do baraku
On Sat, 5 Jan 2008, Martin Zaruba wrote:
> Pro srovnani: mam dum o zastavene plose 150 m2, prizemi, podkrovi. 44
> heluz+8cm polystyren. TC ma pri 0stC venkovni teploty vykon 12 kW a
> pozadavek tepla vcetne ohrevu TUV je pri teto teplote 5,9 kW, z toho
> ohrev TUV dela cca 0,4 kW, za den je tedy dodany vykon cca 140 kWh, z
> toho pro TUV 9,6 kWh. Pri venkovni teplote 15stC je pozadavek na
> topeni a TUV priblizne stejny, t.j. 2x0,4kW. Vykon TC je pri teto
> teplote cca 17kW.
Jen takove rypnuti - predpokladam vnitrni teplotu 22stC - pri venkovni
teplote 15 stC (rozdil 7stC) je potrebny topny vykon 400W, pri venkovni
teplote 0stC (rozdil 22stC) je potrebny topny vykon 5500W ? Ta tepelna
izolace ma nelinearni tepelnou vodivost ? Tomu udaji pri 15stC bych
veril ale tech 5.5kW pri 0stC se mi zda na takhle dobre zaizolovany
barak nejak moc :-)
> Martin Zaruba
*-----------------------------------------------------------------------
-*
| Petr Simek APS JU
|
| psimek@jcu.cz
|
*-----------------------------------------------------------------------
-*
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list