Spolehlivost MCU a jejich odolnost EM polim

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Únor 14 15:27:38 CET 2008


Neodmietam Vase uvahy riesenia, no v povodnom zadani mate hruby omyl. Ak ako
pridrzny prud date 1A, tak cely odber je aj pri 36V iba 36W. Z toho nieco
zostane na tej cievke. Teda odpor bude stacit 30W rovnako ako predtym.
Ono uz z principu - preco by sa ten vykon mal menit?  Akurat v pomere asi 1
: 10 sa zmeni jeho odpor, napatie a prud. No vykony budu stale rovnake.

Samozrejme rozhodnutie, ci je aj tych 30W vela alebo malo je na Vas ...


                                                Milan  Mlynarčík




----- Original Message -----
From: "Jakub Ladman"

No....
Problem je v tom, ze onech jmenovitych 24V je ve skutecnosti 16-36V, tj,
pevna
strida neni mozna. Navic to musi umet poznat napeti nizsi nez tech rekneme
16V a znemoznit funkci, protoze by to uz nedalo proud potrebny k pritahu,
tim
by se to ani neprepnulo na usporny proud a tim by se ta civka zase upekla.
> >  Resim prave, mimo jine, regulaci proudu civkou stykace, kde pro pritah
> > je treba 10A a na udrzeni staci 0,5A s rezervou tedy 1A.
> >  Nez byla civka previnuta z napeti 231*SQRT(2) na 24V, bylo to reseno
asi
> > 30W
> >  odporem premostenym pred pritahem pomocnym kontaktem stykace, jenze ten
> > odpor
> >  by pri tom nizkem napeti musel byt s dostatecnou rezervou alespon 300W





Další informace o konferenci Hw-list