Re: Ztraty ve vodici,zahada?
Tomáš Tomáš
tom.tore@seznam.cz
Středa Červen 6 10:21:39 CEST 2007
Uz jsme tahali 12V UTP kabelem i na vetsi vzdalenosti a nebyl problem, ale tenhle kabel prekonava vse co jsme zatim videli, medi poskromnu a za odpor by se nemusel stydet ani odporovy drat.
Jen co zjistim co znamenaji ty zkratky tak budu zvat na dodavatele co to prodavaji za sra.y, za cenu medeneho kabelu a jeste si uvedou impedance 100ohm/km :-)
Jestli má 1 metr 1,3ohmu, tak to je pro 10 metrů 13 ohmů, krát dvě (+ a -) děleno dvěma (dva dráty pro + i pro -) to je zas 13 ohmů. To je skoro dost.
Když má zařízení při 12V odběr 300mA, tak to odpovídá cca 40 ohmům, ale při menším napětí si vezme víc proudu. Při 300mA by na vedení byla ztráta 4 volty, jestli si to vezme ve finálu 2x tolik, tak se pak neni čemu divit, že ten kabel víc topí než svítí, ehm vlastně vede.
Řešení by bylo pustit tam větší napětí, profi POE má až 48VDC, ale asi by to chtělo vyměnit elyt v tom step-down, případně zkontrolovat, jestli příslušnej IO je na to stavěnej (na 90% MC33063 nebo ekvivalent).
P.K.
6.6.07, Tomáš Tomáš <tom.tore@seznam.cz>:
> Tak zahada vyresena, ted jen zda mohu nekomu rozbit usta.
>
> Nedalo mi to a jal jsem se premerit odpor cca 1m toho zahadneho dratu a ejhle nameril jsem 1.3Ohmu (mereno 4vodicove na Aglilent34401A).
> Strcil jsem ten drat pod mikroskop a ejhle jadro je sedive pravdepodobne zelezne.
>
> Na kabelu je napsano
> CATEGORY 5e CABLE E138034 1300 24AWG CM/MP (UL) c(UL) CMG/MPG (UL)
> VERIFIED TO CTEGORY 5 290 M 0232
>
> Tusite co znamenaji ty zkratky?
> Ja vim, ze 24AWG by mel byt prumer vodice 0,51mm, nemam po ruce mikrometricky sroub, ale podle suplery to ma jen 0.4mm!
> CM/MP ?
> UL ?
> CMG/MPG?
>
> Dekuji
Další informace o konferenci Hw-list