O odbornících z APC mam sve mineni. Uz jsem to tu psal....
placnu sem moji komunikaci s APC jeste jednou....

Závěr at si kazdy udela sam.....
Tony

------------------------------------------------------------------------------

Vážený Pane Malecky,

dostali sme Váš dotaz v súvislosti so zvláštnymi správaním sa UPS BK350EI.

Velmi sa hanbíme, ale nevieme, čo je to HDO. Boli by Ste taký láskavý a
napísali by Ste nám?

Ďakujeme
Gergo Domjan
APC Technical Support





             Tony Malecky
             <tony@malecky.cz>
                                                                        To
             2006.02.06 16:24          apccztech@apcc.com
                                                                        cc

             Please respond to                                     Subject
              tony@malecky.cz          Dotaz na UPS










Dobry den.

Mam problemy s APC UPS BK350EI v.c. BB0326015759

Jelikoz byla umistena u pocitace nedaleko galvanizovny, mel jsem za to
ze funguje spravne a reaguje na kolisani napajeni vlivem pripinani a
odpinani zrdoju galvanizovny. Pote co jsem UPS pouzil na jinem miste,
tak se zavada projevuje dale.

UPS nahle, po dobu cca 2 minut vypina a zapina provoz na baterie. Ve
velmi kratkych intervalech. Nepomohlo ani snizeni citlivosti na minimum.
Po dlouhodobem zkoumani jsem zjistil, ze ups takto reaguje na signaly
HDO ktere jsou v napajeci siti. V okamziku kdy se vysilaji signaly HDO
tak se UPS takto zblazni...

Mel bych tedy dotaz, jestli je to podle Vas u teto rady UPS normalni
nebo se jedna o vyrobni vadu nebo jak to klasifikovat?
Jine APC UPS mi to nedelaji....

A.Malecky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Original Message ----- 
From: "Tomáš Tomáš" <tom.tore@seznam.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, June 04, 2007 9:04 PM
Subject: Jakou UPS


Za mlada jsem chvili pracoval pro APC,USA a jednou jsem se ptal chlapka z 
vyvoje proc ty jejich vergly tak zerou a proc neresi dobijeni nejak lepe?
Pokud jde o dobijeni tvrdil, ze primarni je ulozit do baterie maxinum 
energie, pri trvalem dobijeni je zivotnost baterie cca 3roky, pri 
"optimalizovanem" dobijeni nelze pocitat s vice nez 4roky

Pokud slo o spotrebu u modelu Smart tak hosi nejak nechapali o co mi go, 
kdyz je ta elektrina tak levna :-)

Ona jiz samotna myslenka UPS na 230V je tak trochu zvastni, z 12V vyrabime 
230V abychom nasledne opet vyrobili 12V.
Prumysl by se mel zamyslet a predevsim neco udelat se spotrebou toho co 
vyrabi,pak trochu zrevidovat mnozstvi napajecich napeti a pak uvest na trh 
zdroje, ktere by sli primo zalohovat 12V, pokud uvazite na jak male destice 
jsou 150W DC-DC pro VIA Epia a ze notebooky vystaci s 19V tak by to az 
takovy problem byt nemusel.


> To je zajimava informace. Co to mate za modely ?
> Schvalne jsem obesel celou firmu a osahal vsechny
> UPSky. APC mame jenom male (Back 500 a 650).
> Vsechny jsou ale velmi studene, rozhodne studenejsi
> nez srovnatelne velke UPS od Opti, ktere tu mame taky.

Ja mam nekolik APC 700 (line interaktive) - vsechny maji takhle blbe
dobijeni. Zerou 15-30W naprazdno (hreji) a to i kdyz jsou vypnute tim
vypinacem "0" na cumaku.

> Nikdy jsme nemeli problem se zivotnosti (nejstarsi
> UPS maji cca 5 let, stale pri vypadku slusne drzi).

Dyl jak 2 roky v nich baterky nevydrzi.